该小区的生活热水系统能正常运行吗?
jjttbin
jjttbin Lv.3
2004年12月01日 09:06:45
只看楼主

某小区生活热水流量40立方/小时,已选用了合适的换热设备。1、循环水泵扬程60米,流量40立方/小时2、补水点设在循环水泵出口管段,补水水压60米左右问题:该小区的生活热水系统能正常运行吗?

某小区生活热水流量40立方/小时,已选用了合适的换热设备。
1、循环水泵扬程60米,流量40立方/小时
2、补水点设在循环水泵出口管段,补水水压60米左右
问题:
该小区的生活热水系统能正常运行吗?

免费打赏
老科
2004年12月01日 14:28:56
2楼
循环泵选择不对,参数大致是补水泵的
回复
hjw965
2004年12月01日 20:44:26
3楼
循环泵选择不对,Q,H肯定太大。应计算确定。
回复
jiangzin
2007年11月01日 21:42:08
4楼
哥们不对阿,热水循环泵是加在回水管末端上的,流量和扬程应该很小阿,你的泵差不多是加压供水了!
回复
duping81
2007年11月18日 02:45:19
5楼
做设计要计算的,不能想当然
回复
jjttbin
2008年04月03日 20:40:55
6楼
现在运转的很好,但可能会浪费一部分电
回复

相关推荐