互感器实用及注意事项
南极仙翁
2014年07月24日 17:59:21
只看楼主

电流电压互感器通用说明书 一、执行标准 1、电流互感器符合国家标准GB1208-1997《电流互感器》的规定。 2、电压互感器符合国家标准GB1207-1997《电压互感器》的规定。 二、使用条件 除另有说明外,互感器应满足下列使用条件。 1、环境温度: 普通型为+40℃~-15℃。高原型为+25℃~-15℃。日平均气温不能超过30℃。 2、安装在相对湿度不大于85%的地区。

电流电压互感器通用说明书
一、执行标准
1、电流互感器符合国家标准GB1208-1997《电流互感器》的规定。
2、电压互感器符合国家标准GB1207-1997《电压互感器》的规定。
二、使用条件
除另有说明外,互感器应满足下列使用条件。
1、环境温度: 普通型为+40℃~-15℃。高原型为+25℃~-15℃。日平均气温不能超过30℃。
2、安装在相对湿度不大于85%的地区。
3、海拔:普通型≤1000m,高原型≤4000m。
4、大气中无严重污秽及侵蚀性、放射性及爆炸性气体存在。
5、不能安装在有剧烈震动和撞击的地方。
6、电流互感器允许在1.2倍的额定电流下长期运行。
7、电压互感器允许在1.2倍的额定电压下长期运行。
8、耐热等级E级。
三、注意事项
1、 电流互感器一次有电流通过时,二次绕组不得开路,否则二次产生高压,对产品性能和人身安全有影响。
2、 2、电压互感器二次绕组不得短路,否则互感器将被烧毁。
3、一次绕组的重复工频耐压试验应在规定电压值的80%下进行。
四、使用说明
1、保护用电流互感器准确级代号在GB1208-64标准中规定过流保护为3级,差动保护为D级,在GB1208-75标准中规定为B级,GB1208-87和GB1208-1997标准中规定:对保护用电流互感器,准确级以该准确级在额定准确限值一次电流下的最大允许复合误差的百分数标称,其后标以字母“P”表示保护,保护用电流互感器的标准准确级为5P和10P。例:5P10,后面的10表示其准确限值系数。(相似于老标准的10%倍数)
2、电压互感器接地保护用的绕组以往称为“零序电压线圈”,其准确级标注为3B和
6B。3和6表示误差限值,B表示保护。GB1207-1997中规定:保护用电压互感器的准确级以该准确级在5%额定电压到额定电压因数相对应的电压范围内最大允许电压误差的百分标称,其后标以字母P,保护用电压互感器的标准准确级为3P和6P。