联排别墅,5年前交付,是镇江的高档小区之一。22日夜间,杨先生家的房顶多次发生坍塌,半面房顶已经与房屋主体结构断裂脱离约30厘米,散落的混凝土石块砸坏了院内的晾衣杆等。网友看着断裂的房顶,戏称这样的房屋属于“拉链房”,称“只要装个拉链就可以了”。不少业主反映自家居住的房屋楼顶都出现了裂缝,而且以往只要下大雨,小区内就到处都是沙子,他们怀疑施工时有偷空减料。多名业主称将就此向开发商和施工单位维权。
是不是由于翻边做的不够到位?
34楼
这个应该是是顺瓦条和下面的板脱离了吧!
回复
35楼
一般都设置锚筋,如果没有,就是偷工减料
回复
36楼
我看感觉不是结构问题,到有点像建筑面层开始脱离。应该是屋面建筑构造面层出现问题。屋面瓦的构造和防水层出现了问题导致的。!
回复
37楼
卷材脱离,带动屋面瓦片、泡沫板跟钢筋网整体下滑。主要原因,由于高温天气越来越多,施工时高温天气可能比现在少,现在由于高温天气多导致卷材脱离。主要补救措施,在天钩边、屋脊上植入钢筋,跟原来的钢筋网连成整体,切除滑落到天钩边的瓦片,不齐屋脊的瓦片即可
回复
38楼
没做胡子筋啦
回复
39楼
施工时工人站在上面都没事的
回复
40楼
这应该是坡屋面的锚筋数量做得不够。
回复
41楼
学习下、、、、、
回复
42楼
回复
43楼
yuki120 发表于 2014-8-4 11:40 @结构老卢 @建筑小妞 @高处能胜寒 @一介书生第二 @山东小徐 求详解,求告知。坡度太大,防水、保温和瓦屋面与结构板连接出现问题很多网友提到的问题个人觉得都有关系,正常我们做在结构板下沿做凸起,这样可以起到对下移的阻碍作用,如下图所示
回复