脑残设计的GCK,进线断路器额定电流320A,铜排ABCN都是用的80*8双排,我就想问问这铜排虽然不用设计者出钱但也不用这么浪费国家资源吧!
脑残设计的GCK,进线断路器额定电流320A,铜排ABCN都是用的80*8双排,我就想问问这铜排虽然不用设计者出钱但也不用这么浪费国家资源吧!
![GCK.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
22楼
套图后忘改了。
校对、审核也不仔细,审图中心也糊涂了,属伪劣产品。
用单63×6.3母排即可。
回复
23楼
lskyship 发表于 2014-7-26 21:19 应该是套图的时候忘记改了,我之前也犯过这种错,被总工说了一顿后,现在对这块就比较上心了支持这种看法,呵呵,原来在成套厂常遇到这种情况和设计沟通下直接改就行了
回复
24楼
这个错误肯定是图纸复制过来忘改了。
回复
25楼
果断换成40*4
回复
26楼
攻城师91347 发表于 2014-7-28 16:52 果断换成40*4电流是够了,可机械强度不够,要统筹考虑。
回复
27楼
如果不考虑以后扩容,建议核减一半。
回复
28楼
我觉的 可能 是 设计 师 的 工资 没有 发到位 设计师 生气了 就让工程多用点料了
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
29楼
hanzhg54 发表于 2014-7-28 17:48 电流是够了,可机械强度不够,要统筹考虑。地方关系吧,打个比方在其他地方做315的变压器铜排我一般做3*(50*5)+40*4,在我现在的地方,能省钱就省钱所以选3*(40*4)+40*4,你考虑后期发展用户反而骂你不知道省钱
回复
30楼
为将来考虑的
回复
31楼
做售前的时侯把问题反馈回去,能改的就改过来就是了