求助:请问地下室底板在打了抗浮锚杆后,还需要对底板进行抗浮配筋计算吗?基础持力层为中风化砂岩层
求助:请问地下室底板在打了抗浮锚杆后,还需要对底板进行抗浮配筋计算吗?基础持力层为中风化砂岩层
2楼
我觉得底板进行抗浮配筋计算应该是需要的
回复
3楼
必须要把,锚杆并不能减少水浮力
回复
4楼
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-7-29 00:08 编辑
1、你的是那一类锚杆?
1)锚杆有岩石锚杆和土层锚杆,对应的计算,间距、长度,倾斜角等是不一样的。
2)一般抗浮锚杆分为非预应力和预应力抗浮锚杆,非预应力的主要是全长粘结型锚杆,适用于较坚硬土层等,预应力锚杆主要是部分粘结性锚杆。
2、抗浮验算Gk/Fk>1.05.
回复
5楼
肯定要的哈
回复
6楼
抗浮锚杆指是保证整体抗浮满足要求,对于底板的局部抗浮是需要进行配筋和裂缝验算的
回复
7楼
看看 学习了!
回复