剪刀楼梯间合用风道加压送风系统的问题
海啸
海啸 Lv.12
2014年07月26日 12:20:34
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 海啸 于 2014-7-26 12:22 编辑 根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.1.2.3条“剪刀楼梯应分别设置前室。塔式住宅确有困难时,设置一个前室,但两座楼梯应分别设加压送风系统”和8.3.4条“剪刀楼梯间可合用一个风道,其风量应按二个楼梯间风量计算”,此两条规定有前后矛盾,按照6.1.2.3条合用前室的塔式住宅的剪刀梯均应分别设置加压送风系统,而跟根据8.3.4条,剪刀梯油可以合用一套系统。参考:1.《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》2014-30号文件89条规定,剪刀梯合用前室情况下,两个梯段应分别设置加压送风系统;2.《建筑设计防火规范》GB50016-2012(送审稿)第5.5.11条和5.5.32条针对剪刀梯规定“楼梯间内的加压送风系统不应合用”。笔者认为从安全疏散的角度出发,剪刀楼梯间不应合用加压送风系统,且两个楼梯各设风道,保准一个系统出问题时,另一条楼梯能安全疏散至地面。另外,从规范层面,一个是应,一个是可,力度不一,故不应按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)的8.3.4条和《建筑设计防火规范》GB50016-2012(送审稿)10.3.5条规定剪刀

本帖最后由 海啸 于 2014-7-26 12:22 编辑

根据《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)第6.1.2.3条“剪刀楼梯应分别设置前室。另外,从规范层面,一个是应,一个是可,力度不一,故不应按照《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)的8.3.4条和《建筑设计防火规范》GB50016-2012(送审稿)10.3.5条规定剪刀 楼梯间可 合用风道(即同一套加压送风系统),不知道这样的理解对不对,欢迎指点!
免费打赏
灬天蝎乄
2014年07月28日 09:22:49
2楼
本帖最后由 灬天蝎乄 于 2014-7-28 09:41 编辑

说下个人对此问题的理解:
规范对6.1.2.3条的规定,主要是想说明设计中对剪刀梯,应按2部楼梯对待,且在其合用一个前室时,楼梯间才应分别设机械加压送风系统。
而规范8.3.4条,规定剪刀楼梯间可以合用一个风道,但其风量应按2个楼梯风量计算。在此,对于机械防烟,风量大小和加压送风口数量均已满足2部防烟楼梯的要求。
回复
云飘飘
2014年07月28日 13:00:06
3楼
剪刀楼梯间合用前室的情况不应合用加压送风系统。
回复
张光仁__水暖
2014年07月28日 14:43:11
4楼
剪刀楼梯间不合用前室 可以合用系统 风量叠加 剪刀楼梯间合用前室也就是一般说的3合用前室(剪刀楼梯间3个前室+消防电梯前室)这时候剪刀楼梯间不管能不能自然排烟 都要设置机械加压送风系统 最好分别设置风机 风道 风口 。现在很多地方都不给三合一前室了。
回复
qq_1405168799473
2014年07月29日 20:11:36
5楼
我现在的工地一楼设置了扩大前室,楼梯都有正压风口。
回复
靖心
2014年07月30日 09:14:12
6楼
的确,最好分开设置
回复
nbyjw
2014年07月31日 09:17:19
7楼
灬天蝎乄 发表于 2014-7-28 09:22 说下个人对此问题的理解: 规范对6.1.2.3条的规定,主要是想说明设计中对剪刀梯,应按2部楼梯对待, …8.3.4条给人造成凡是剪刀梯均可以合用系统的误判。
回复
nbyjw
2014年07月31日 09:18:06
8楼
张光仁__水暖 发表于 2014-7-28 14:43 剪刀楼梯间不合用前室 可以合用系统 风量叠加 剪刀楼梯间合用前室也就是一般说的3合用前室(剪刀楼梯间 …虽说没有三合一,但二合一是存在的
回复