变压器和联络柜一起是3台框架,再加一台发电机接通的框架2012-01-05 13:09 一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1母仃电。断开开关101,合开关1101再合102。若1母2母全仃电时,101、102开关全断开,发电机发电,需1母供电,合201就可以了,需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了。
2012-01-05 13:09
一共4台框架才可以进行切换,1#变一台开关101、2#一台开关102、联络柜一台开 关1010、发电机一台开关201,正常运行时,只有一台开关101或102合闸,联络柜开关是不合的。201也是不合的。1母或2母有一路仃电。如1母仃电。断开开关101,合开关1101再合102。若1母2母全仃电时,101、102开关全断开,发电机发电,需1母供电,合201就可以了,需1母供电2母同时供电时合开关1101,合201此时1母、2母就都带电了。
怎么实现呢,发电机如何接?接在哪?跪求。。。。。