220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢
220kv 变压器 测试ct电流比 应该是 600/5 750/5 1000/5 1200/5 但是实验结果是 600/5 750/5 1000/5 240/1 240/1?怎么会出现这个结果呢
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-7-28 09:13 编辑
240/1就是1200/5的吧?
二次是1A还是5A,看一下二次引出到端子的漆包线有没有1平方(Φ1.13)。
回复
3楼
变比:1200/5 =240
变比:240/1=240
回复
4楼
电流互感器二次侧标准有5A和1A两种
回复
5楼
国标电流互感器二次电流一般都是5A的,1A的很少见
回复
6楼
电流互感器二次侧标准有5A和1A两种
回复
7楼
5和1都能用,标准不一样吧
回复