本人正在学习电气施工,还请各位不要笑话,这个等电位箱的接地扁钢是不是应该与地圈梁中的钢筋焊接?这个接地扁钢是不是前期应该预埋,按规范说的接地电阻小于5欧,我们怎样检测呢?
本人正在学习电气施工,还请各位不要笑话,这个等电位箱的接地扁钢是不是应该与地圈梁中的钢筋焊接?这个接地扁钢是不是前期应该预埋,按规范说的接地电阻小于5欧,我们怎样检测呢?
12楼
这个等电位箱怎么能称为MEB 呢?
一般进了箱子的,能算MEB吗?最多算个局部的LEB。
你说呢?这位少将。
回复
13楼
路过。学习。
回复
14楼
这个是厨房内安装的,是局部等电位箱吧,我们用的是箱式变压器,变压器周围是电业局做的接地网,旁边的配电室内装了一个应该算是总等电位箱吧?这个总等电位箱的接地扁钢与变压器周围的接地网是焊接在一起的,但厨房的基础圈梁浇注时没有与配电室的接地扁钢连接也未与变压器周围的接地网连接,也未预埋,不知厨房的局部等电位箱的扁钢直接与基础圈梁内的钢筋焊接一起乍样,这样规范吗?上面的图片是没有焊接直接就隐蔽了。
回复
15楼
那这也太骗人了吧!根本就没接地啊
回复
16楼
楼主的等电位联结箱是局部等电位(LEB)还是总等电位(MEB)?
它们的联结对象和范围是不同的。
回复
17楼
进来学习一下
回复
18楼
恩恩 解释的挺好的 谢谢各位前辈耐心解答
回复
19楼
回复16# 局部的等电位箱
回复
20楼
:):(:)嘿嘿,做假啊,现在蛮多的哦,特别是卫生间局部等电位,一定要仔细查
回复
21楼
已经要求重新凿开圈梁进行焊接处理了,每做一个就拍照进行保存
回复