水泥土搅拌桩施工中出现的问题及解决方法
nbgyhj
nbgyhj Lv.12
2014年07月28日 22:05:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 nbgyhj 于 2014-10-29 16:34 编辑 最终结果已出,请详见第251楼。说说我们这这次水泥土搅拌桩施工期间出现的状况,供大家以后在施工中参考。 1、地质情况 地面标高3.3m左右,向下4米是回填 的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。 2、工艺参数 水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。

本帖最后由 nbgyhj 于 2014-10-29 16:34 编辑

最终结果已出,请详见第251楼。



说说我们这这次水泥土搅拌桩施工期间出现的状况,供大家以后在施工中参考。
1、地质情况

地面标高3.3m左右,向下4米是回填 的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。
2、工艺参数

水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。
3、为了控制造价,不允许空桩,故在刚开始施工时采用开挖方式,挖到桩顶标高,才进行水泥土搅拌桩施工;但在开挖不久时,就发现地下所回填的建筑垃圾包含有大块的砼块、地下水位丰富且在地面以下1.5m处,水泥土搅拌桩根本无法施工,只能采取换填的方法对4m以内的建筑垃圾回填土进行处理。
4、换填好后开始施工,采用四搅四喷工艺进行,每米桩用时6分钟的速度进行施工,但反浆十分厉害,水泥超量十分严重,操作工人也对这一施工工艺也感到厌恶,咨询施工有经验的人员,表示时间太长,故反浆严重。这时刚才打好,无法进行抽心检测成桩质量。我感觉是注浆压力太低,无法冲破土体,形成不了桩的有效截面,故都在桩的中心处堆积,饱合后只能反浆。经现场商议,提高速度,每米控制在3分
左右
5、按上述方法进行施工,这一施工方法到是比较顺利,反浆是有一点,但已得到较好控制,直到钻心检测后(如上图)出现图上面的很多问题。
问题:1) 桩上部,无法成桩;2) 搅拌不匀;3) 最下部,水泥掺入量非常少。
经现场会议商议:桩上部不成桩,可能是回填土(砂)没有层层压实,空隙比较大,喷浆过程中,浆液流出较多,搅拌不匀,搅拌速度太快,但是施工现场存在三层土,在回填土、砂性土中速度一般,但在淤泥质土中速度应当加快,因其粘性较大,慢则容易形成块状或团状从而形成真空状,浆液形成一段一段。水泥掺入量少主要原因是压力不够,冲不开土体,形成块状。
方法:最终商议形成以下方法 钻头本来是2*2=4片,现在增加2片,也就是说在施工时,可增加一次搅拌,以提高搅拌均匀性,增加注浆的压力,减少压力降,喷浆管口缩水,保证喷浆管口压力在0.5Mpa以上。
以上是施工水泥土搅拌桩中出现的问题,大家有好的建议可发上来大家共同探讨
上述方法是否有效,还要施工中证明,有结果我会及时发送上来,请大家给予关注、支持。



IMG_20140702_083002.jpg


IMG_20140702_083002.jpg


IMG_20140702_084309.jpg

免费打赏
sfyjjk_121
2014年07月29日 17:53:28
24楼
谢谢楼主分享现场施工资料
回复
欲霸不能
2014年07月29日 23:23:58
25楼
谢谢楼主的分享!
回复
ytg123456
2014年07月30日 05:47:51
26楼
好东西,不错
回复
坏小孩辉
2014年07月30日 06:55:26
27楼
mony31 发表于 2014-7-29 08:04 感谢楼主把自己的亲身经历的施工经验奉献出来!果然是好东西,太有用了~~~
回复
王铜
2014年07月30日 08:11:34
29楼
水泥土搅拌桩施工中出现的问题及解决方法
回复
wat_ruin
2014年07月30日 08:22:35
30楼
感谢分享,学习一下。
回复
phanghui
2014年07月30日 08:23:29
31楼
谢谢楼主的分享。。。。
回复
jj-yy
2014年07月30日 08:33:14
32楼
值得一看,学习了
回复
david200901050
2014年07月30日 08:35:55
33楼
学习啦;谢谢!
回复
甲骨文
2014年07月30日 08:52:45
34楼
有道理 值得参考!
回复