水泥土搅拌桩施工中出现的问题及解决方法
nbgyhj
nbgyhj Lv.12
2014年07月28日 22:05:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 nbgyhj 于 2014-10-29 16:34 编辑 最终结果已出,请详见第251楼。说说我们这这次水泥土搅拌桩施工期间出现的状况,供大家以后在施工中参考。 1、地质情况 地面标高3.3m左右,向下4米是回填 的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。 2、工艺参数 水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。

本帖最后由 nbgyhj 于 2014-10-29 16:34 编辑

最终结果已出,请详见第251楼。



说说我们这这次水泥土搅拌桩施工期间出现的状况,供大家以后在施工中参考。
1、地质情况

地面标高3.3m左右,向下4米是回填 的建筑垃圾,向下2m~3m是有粘土的砂性土,再向下是水分较多的黄泥土。
2、工艺参数

水灰比是0.5,水泥掺入量18%,注浆压力为0.6mpa、桩径550mm。
3、为了控制造价,不允许空桩,故在刚开始施工时采用开挖方式,挖到桩顶标高,才进行水泥土搅拌桩施工;但在开挖不久时,就发现地下所回填的建筑垃圾包含有大块的砼块、地下水位丰富且在地面以下1.5m处,水泥土搅拌桩根本无法施工,只能采取换填的方法对4m以内的建筑垃圾回填土进行处理。
4、换填好后开始施工,采用四搅四喷工艺进行,每米桩用时6分钟的速度进行施工,但反浆十分厉害,水泥超量十分严重,操作工人也对这一施工工艺也感到厌恶,咨询施工有经验的人员,表示时间太长,故反浆严重。这时刚才打好,无法进行抽心检测成桩质量。我感觉是注浆压力太低,无法冲破土体,形成不了桩的有效截面,故都在桩的中心处堆积,饱合后只能反浆。经现场商议,提高速度,每米控制在3分
左右
5、按上述方法进行施工,这一施工方法到是比较顺利,反浆是有一点,但已得到较好控制,直到钻心检测后(如上图)出现图上面的很多问题。
问题:1) 桩上部,无法成桩;2) 搅拌不匀;3) 最下部,水泥掺入量非常少。
经现场会议商议:桩上部不成桩,可能是回填土(砂)没有层层压实,空隙比较大,喷浆过程中,浆液流出较多,搅拌不匀,搅拌速度太快,但是施工现场存在三层土,在回填土、砂性土中速度一般,但在淤泥质土中速度应当加快,因其粘性较大,慢则容易形成块状或团状从而形成真空状,浆液形成一段一段。水泥掺入量少主要原因是压力不够,冲不开土体,形成块状。
方法:最终商议形成以下方法 钻头本来是2*2=4片,现在增加2片,也就是说在施工时,可增加一次搅拌,以提高搅拌均匀性,增加注浆的压力,减少压力降,喷浆管口缩水,保证喷浆管口压力在0.5Mpa以上。
以上是施工水泥土搅拌桩中出现的问题,大家有好的建议可发上来大家共同探讨
上述方法是否有效,还要施工中证明,有结果我会及时发送上来,请大家给予关注、支持。



IMG_20140702_083002.jpg


IMG_20140702_083002.jpg


IMG_20140702_084309.jpg

免费打赏
qunivan
2014年07月30日 09:00:36
35楼
想问一下楼主我们工地填海出来的地块,采用水泥搅拌桩作支护合不合适?
回复
jdx123456789
2014年07月30日 09:08:55
36楼
新手,以后多多指教,好资料大家一起分享..........
回复
建筑专业要上天
2014年07月30日 09:11:07
37楼
不错,学习了。。。。
回复
qq_1400283760521
2014年07月30日 09:34:01
38楼
好资料!谢谢楼主的现场经验:)
回复
bdjw2012
2014年07月30日 10:35:58
39楼
很实用的现场资料,感谢楼主
回复
awnu243995908
2014年07月30日 10:51:34
40楼
qunivan 发表于 2014-7-30 09:00 想问一下楼主我们工地填海出来的地块,采用水泥搅拌桩作支护合不合适?水泥搅拌桩强度很低,止水还行,作为支护桩不可靠
回复
awnu243995908
2014年07月30日 10:52:45
41楼
和土质有很大关系,有时候水泥搅拌桩一个月了下边的水泥还没有凝固,质量基本控制不了
回复
hansj99
2014年07月30日 11:14:40
42楼
路过,学学习习。
感觉地下水丰富地区,应该慎用。
回复
qq_1401698160035
2014年07月30日 11:25:49
43楼

感谢楼主,学习学习!
回复
qicengzhang
2014年07月30日 13:21:15
44楼
我曾遭遇过一次用水泥土搅拌桩处理软土地基效果不好的工程,是平行布置的两栋多层住宅(六层),场地地勘报告提示地表下约四~五米深为粉质黏性土(当地俗称地基承载力为老8吨),该层以下为淤泥质粉土约十米深,地勘报告建议采用水泥土搅拌桩处理软土。施工后经原位平板载荷试验承载力未达到设计要求,后来在当地质检站的参与下查阅施工记录和又用其它的方法进行检测,最后认定由于施工时进钻和提升时速度过快造成每米喷粉不足所至。从此后基本上很少用这种方法来处理软土地基。因为查清原因的过程是很费时间和精神经受的折磨是很痛苦的。又因为在这个事情的整个过程中设计方无过错,所以还是离远点为好。