图片里的结构能做砌体吗,层高4.5m,6度区,一层。我觉得开间也太大了,层高和横墙间距都违背 GB50011-2010 7.1.3和7.1.5。
图片里的结构能做砌体吗,层高4.5m,6度区,一层。我觉得开间也太大了,层高和横墙间距都违背 GB50011-2010 7.1.3和7.1.5。
2楼
预制板可以
回复
3楼
lgx168861 发表于 2014-7-28 14:36 预制板可以为什么啊。。。。。
回复
4楼
7.1.3是控制多层砌体结构的,你这是单层.......还有,要看你屋盖的形式......
回复
5楼
lly540682989 发表于 2014-7-30 13:19 7.1.3是控制多层砌体结构的,你这是单层…….还有,要看你屋盖的形式……但是规范没有单层额说明啊
回复
6楼
多层限制层高3.9m,那单层也没有说明层高多少,我看很多有做到单层4.5m
回复
7楼
4.5米层高,单层应该可以的,你把构造措施做足就行啊
可以在门顶处增加一圈圈梁,屋面采用现浇,无横墙处7.5m跨梁下构造柱做大,主要指横向加大
回复
8楼
tontongba 发表于 2014-7-31 13:32 4.5米层高,单层应该可以的,你把构造措施做足就行啊可以在门顶处增加一圈圈梁,屋面采用现浇,无横墙处7 …有没有规范说明啊
回复
9楼
没什么不可以,7.1.3和7.1.5都是针对多层砌体房屋,单层不受此限,你应该按第10章规定来就行了。
回复
10楼
我现在就是迷惑应该用哪个规范的哪个章节来做单层的砌体结构
回复
11楼
楼主,我的回复你没仔细看吗,你说的7.1.3和7.1.5不就是抗规吗,我说的第10章就是接着你的话讲的,就是按抗规第10章规定。
回复