关于家装中电线管敷设问题?
xyh978
xyh978 Lv.7
2014年07月27日 22:47:19
只看楼主

本帖最后由 xyh978 于 2014-7-27 23:03 编辑 一朋友新房装修,约70平方米,电气改造,装修公司报价约6000.00元,被吓了一跳,叫我去看看。在现场与装修公司电工交流,说是所有插座使用4平方毫米的铜芯电线,每米35元,开关照明使用2.5平方毫米铜芯电线,含开槽、PV管、电线、敷设。还有现场看到开线槽走向,一个平面全是直角走向,不是走直线,客厅线槽90度拐角都有8个,问为什么不走直线,减少90度拐角,说是公司规定及国家标准。

本帖最后由 xyh978 于 2014-7-27 23:03 编辑

一朋友新房装修,约70平方米,电气改造,装修公司报价约6000.00元,被吓了一跳,叫我去看看。
在现场与装修公司电工交流,说是所有插座使用4平方毫米的铜芯电线,每米35元,开关照明使用2.5平方毫米铜芯电线,含开槽、PV管、电线、敷设。
还有现场看到开线槽走向,一个平面全是直角走向,不是走直线,客厅线槽90度拐角都有8个,问为什么不走直线,减少90度拐角,说是公司规定及国家标准。

由于这样施工,线路多出好多,而且有一些没得必要大改,局部改造就可以。

再就是由于开关位置灯具的改动,有些在剪力墙上和天花板上,开线槽比较困难,说这些不用敷设电线管,而使用黄蜡管,也说是国家允许的,有一本关于装修施工的国家标准,但就没发散热了。

以上两种情况我觉得不对,暗装敷设管线,应都是端到端,尽量减少弯头,黄蜡管禁止敷设在墙里面,但不知是不是有国家标准呢?

最后我给朋友的建议是,厨房及空调使用4平方毫米的铜芯线,其他开关照明2.5平方毫米完全满足要求,这样可以节省开支。
在一个平面内的管路尽量不要有弯头,水泥墙不能敷设黄蜡管。

DSC_1939.jpg


DSC_1940.jpg


DSC_1941.jpg


DSC_1942.jpg


DSC_1943.jpg


DSC_1944.jpg


DSC_1945.jpg

免费打赏
co1428501668617
2015年04月08日 22:16:14
22楼
空调厨房线用4平方的没错,灯线1.5的够用了,插座线2.5的,地面要找平的话不需要开槽,因为找平本身有个厚度,基本可以把这种16的管子埋住,承重墙用黄腊管是允许的,不过管子最好反上墙5-10公分,再用黄腊管,这样以后维修最多就是打墙,不用把地面破坏了,70平的房子6000确实有点贵。
回复
co1428501668617
2015年04月08日 22:17:28
23楼
走线横平竖直是规范,图片上没什么太大的问题
回复
逸風
2015年05月28日 09:48:47
25楼
看。。。。
回复
co1440512575279
2015年09月01日 21:13:41
26楼
这装修公司够牛的,还有国家规范
回复
ty3514
2015年09月04日 01:07:59
27楼
一般只能用黄腊管来穿线,毕竟天花的批荡层不足以埋管。
回复
农民工520
2015年09月04日 08:20:00
28楼
照明应该有预埋的,不用在顶板上开槽。
回复
心平气和01
2015年09月11日 15:12:50
29楼
要找专业电工进行施工,有专门干家装的。
回复
黎明前的
2015年09月11日 17:12:09
30楼
横平竖直是家装公司自己定的规范,忽悠业主的
回复
qq_1464059565849
2016年05月24日 11:22:37
31楼
楼主,我是做装修的,我想纠正你几点。1 为什么不拉直线,这首先是施工规范,目的是以后方便维修,假如直接直线,地面墙面就是纵横交错,维修难度大,而且后期软装(在墙上钉个钉子什么的会容易砸到电线)2 黄蜡管,地面砖墙面一般用pvc线管,承重墙,梁,柱,由于钢筋结构,只能用黄蜡管,而且黄蜡管是符合施工标准的3 6000元的水电工程放哪个城市都不贵,毕竟是最重要的隐蔽工程,规范的施工比什么都重要总结,希望楼主能多了解下装修,你给朋友的建议,我只能认同关于黄蜡管的使用部分。
回复
qq_1464059565849
2016年05月24日 11:24:22
32楼

对了,关于用线方面,楼主说的对,除了几组专线,其他都用2.5就行
回复