设置在二层的配电室的门要“直接通向室外的平台或通道”吗?
libaio
libaio Lv.4
2014年07月28日 18:41:01
只看楼主

本帖最后由 libaio 于 2014-7-28 18:57 编辑 规范要求说,“当变电所双层布置时,位于楼上的部分应至少设一个直接通向室外的平台或通道的门”我这个配电室在二层,有两台2000的干变,带两排柜子,配电室旁边有个避难走廊,我们电气的想把门开向避难走廊,但是土建专业说我们这个不算双层布置的变电所请问还有其他规范能要求这样做吗?

本帖最后由 libaio 于 2014-7-28 18:57 编辑

规范要求说,“当变电所双层布置时,位于楼上的部分应至少设一个直接通向室外的平台或通道的门”

我这个配电室在二层,有两台2000的干变,带两排柜子,配电室旁边有个避难走廊,我们电气的想把门开向避难走廊,但是土建专业说我们这个不算双层布置的变电所

请问还有其他规范能要求这样做吗?
免费打赏
北方郎
2014年07月28日 19:33:13
2楼
算,必须设直通避难走廊的防火门
回复
云飘飘
2014年07月29日 07:13:16
3楼
这种情况也是规范说的类型,需要这样做。
回复
走路去纽约64
2014年07月29日 08:01:38
4楼
必须要设一个直接通向室外的门
回复
libaio
2014年07月29日 15:07:59
5楼
北方郎 发表于 2014-7-28 19:33 算,必须设直通避难走廊的防火门可是建筑专业就说这个不算是双层布置,仔细看了看规范,竟然快被他们给说服了。自己心里也知道应该设置这样的一个门,但是不知道以何为依据
回复
北方郎
2014年07月29日 16:50:26
6楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-7-29 16:59 编辑 libaio 发表于 2014-7-29 15:07 可是建筑专业就说这个不算是双层布置,仔细看了看规范,竟然快被他们给说服了。自己心里也知道应该设置这 …别听他们胡说八道,在楼上不便于疏散,必须至少有一个门直接通往疏散通道,没有商量余地。4.1.5 变电所宜单层布置。当采用双层布置时,变压器应设在底层,设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。注意:双层布置时应该满足“设于二层的配电室应设搬运设备的通道、平台或孔洞。”但是布置在二层时,疏散同样困难。建筑专业认为只要不是首层、二层都是变电所,就不设,就是胡扯。
回复
mmtete88
2014年07月29日 16:57:45
7楼
为什么在二层 一层布放
回复
yinxiao926
2017年08月16日 14:25:50
8楼
学习了,谢谢分享
回复