请问这样的建筑用什么样的空调形式最合适??
guilingling622
2014年07月28日 19:42:18
来自于中央空调
只看楼主

手上有个项目,是个招商中心,共3层的,9000平米。2和3层是办公室,一层是大厅。中间有个沙盘模型,中间这个层高有19米。就是层高蛮高的,一层6米,2和3层是4.8米。选空调形式纠结了,用vrv吧,2和3层最合适了。一层怎么办呢?中间中庭层高有19米啊!!二次一层吊顶完估计也有4.8米左右,用什么风口合适呢??

2014年08月02日 08:45:59
12楼
学习学习
回复
shuai265
2014年08月03日 19:55:44
13楼
david200901050 发表于 2014-8-1 08:25 用水冷机吧;再配个蓄冰池,节能减排蓄冰池省钱,但不节能减排
回复
david200901050
2014年08月04日 08:20:14
14楼
蓄冰池省钱也省电,电是能源,当然节能减排
回复
qq_1401696725813
2014年08月04日 08:44:39
15楼
风冷模块,冬夏都能用。大厅普通风口侧吹。
回复
wmlrr1q2
2014年08月04日 12:52:37
16楼
“多联机就行,这种售楼中心跟4s店相似,一层围着二层走廊侧沿开洞做百叶风口或者旋流风口即可”
同意这种做法。
回复
m4145050099
2014年08月04日 14:30:24
17楼
中间超高的部分可以用吊顶式空调器 装喷口 我给一个狩猎会所就是这样做的(机组尽量是大风量全空气机组)
如果冬天还制热的话就强烈推荐了
如果只是单冷的话由一层顶面包假吊顶侧送 同时二层再补每平方150左右的冷量同时侧送就可以了 内机也可以用VRV
但是9000平方啊。。。做直流变有点奢侈啊。。。
回复
攻城师34643
2014年08月04日 16:19:23
18楼

用冷水机组,风口用下送,一层大厅周围用侧送
回复
sodacillin
2014年08月04日 17:02:33
19楼
david200901050 发表于 2014-8-4 08:20 蓄冰池省钱也省电,电是能源,当然节能减排蓄冷是利用峰谷电价差,省钱不省电。出低温水、蓄冷保温损失、换热损失,所以蓄冷必定是更加耗能。如果你指的是低温水更适合变风量系统的话,也不是很合适。因为现在国内 VAV 系统运行成功的案例极少。
回复
bjlytmzj
2014年08月05日 09:16:03
20楼
学习了谢谢分享
回复
david200901050
2014年08月05日 12:38:18
21楼
sodacillin 发表于 2014-8-4 17:02 蓄冷是利用峰谷电价差,省钱不省电。出低温水、蓄冷保温损失、换热损失,所以蓄冷必定是更加耗能。如果 …学习啦;谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开