关于卫生间隔墙的荷载问题
兼程
兼程 Lv.12
2014年07月28日 20:19:50
只看楼主

如图,因为设备原因,卫生间这里不能做梁。 那么这片单墙是下面输入虚梁,然后把梁荷载输到虚梁上;还是墙荷载折算到板上。 我认为折算到板上稍微合理些,因为板是双向手里,在墙底加筋不能确保荷载按这个集中力方式传递到梁上。 大家的看法和各自的做法是什么?

如图,因为设备原因,卫生间这里不能做梁。 那么这片单墙是下面输入虚梁,然后把梁荷载输到虚梁上;还是墙荷载折算到板上。 我认为折算到板上稍微合理些,因为板是双向手里,在墙底加筋不能确保荷载按这个集中力方式传递到梁上。 大家的看法和各自的做法是什么?

073$(ZJLTKH[%@OWW2]{{DI.jpg


5LSB)W_}XY%0@Z~E2~CB]QV.jpg

免费打赏
雨天尧函
2014年07月29日 17:33:09
12楼
荷载规范5.1.1注第6条
对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3 的每延米长墙重(kN/m) 作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2) 的计入,且附加值不应小于1.0kN/m^2。
附录 5.1.1 P198
其中非固定隔墙的荷载应按活荷载考虑,可采用每延米长度的墙重(kN/m) 的1/3 作为楼面活荷载的附加值(kN/m^2),该附加值建议不小于1. 0kN/m^2 ,但对于楼面活荷载大于4.0kN/m^2 的情况,不小于0. 5kN/m^2。
再说明一下构造要求:墙砌于板上时,板下部加筋2%%13214,伸入支座内120mm。
回复
tttyyy2013
2014年07月29日 22:20:01
13楼
Thank you, that was a very enlightening post
回复
wang4535187
2014年07月30日 08:23:26
14楼
:):):):):):):):):):):):):)
回复
sunying孙颖
2014年07月30日 09:52:52
15楼
两种情况:(在模型里若不建梁)
1:做同层排水(楼板降300~400),按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012表5.1.1注6执行
2:不降板在轻质隔墙下另附加2根钢筋
回复
light88
2014年07月30日 21:31:01
16楼
线荷载等效成均布荷载
回复
无间道
2014年07月31日 07:39:59
17楼
作为等效荷载会更合适。
回复
jinghai522521
2014年07月31日 15:50:29
18楼
根本不需要加虚梁,费时费力,直接折算荷载到板上。楼板本身是变形协调的,不像梁有那么清楚的荷载导向
回复
nszaiplt1314
2014年07月31日 17:00:17
19楼
楼板布加强筋!
回复
hui4236
2014年11月10日 15:37:52
20楼
学习了::):)
回复
风影紫
2014年11月10日 16:50:39
21楼
等效成均布荷载,然后墙体构造加强2个14吧