美的水冷螺杆机组 急 急
qq_1406622294369
2014年07月29日 16:28:52
来自于制冷技术
只看楼主

重庆美的 2007年出厂安装的 目前经常报故障P2 100%负载运行 冷却水回水温度 34 就停机保护 故障代码P2

重庆美的 2007年出厂安装的 目前经常报故障P2 100%负载运行 冷却水回水温度 34 就停机保护 故障代码P2
免费打赏
gwh425968383
2014年07月29日 23:36:32
2楼
P2是什么故障
回复
heartiness
2014年08月01日 18:02:14
3楼
我记得有个故障大全的,有时间找到了再告诉你。
回复
tranezhang
2014年09月04日 16:39:18
4楼
P2是高压保护,冷凝器太脏了。
回复
rbl364085685
2014年09月05日 11:14:23
5楼
楼上正解 支持 :)