本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑 各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?谢谢!
本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑
各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?
谢谢!
22楼
fitman 发表于 2014-7-29 17:12 那个铭牌是乱打的。高压额定电流400A!开玩笑。嗯,是乱打的!
回复
23楼
三相负载不平衡,电流没有超
回复
24楼
mmtete88 发表于 2014-7-29 16:39 630/1.732/10这是10KV630/1.732/380这是0.4KV具体可查工业与民用配电设计手册 P55是0.38吧??
回复
25楼
630kVA变压器低压侧额定电流为909.4A,所以图上的电流表显示的电流没有超过额定电流
回复
26楼
8号楼说的很对,那个铭牌是瞎搞的!好笑哦!高压侧应该是630/(1.732*10)=36.4A,低压侧应该是630/(1.732*0.4)=909.4A
回复
27楼
这铭牌很乱啊。没有联结组别,阻抗电压,
额定电流更是乱套。正常高压侧是36.4A 低压侧是909.3A,
回复
28楼
weslonchou 发表于 2014-7-30 17:44 是0.38吧??0.4±5%,懂了么?国家标准是400V
回复
29楼
py_solo 发表于 2014-7-30 09:44 谢区管说的有道理!Ic=500A吧,有点舞蹈
回复
30楼
那你只有看变压器的铭牌了哦
回复
31楼
楼主说变压器你们就都说是变压器,明明是箱变的铭牌,高压侧电流标的多半是负荷开关的额定电流
630KVA的变压器用400A的负荷开关也很正常
回复