本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑 各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?谢谢!
本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑
各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?
谢谢!
42楼
sunyong009 发表于 2014-7-29 18:23 版主,能看出这个是什么型的连接吗?比如三角形高压电流打错了,应是40A
回复
43楼
铭牌上额定电流是箱变高低开关数据,应该是Dyn11
回复
44楼
现场630箱变铭牌,仅供参考:)
回复
45楼
那个大神能介绍一本书不?比较基础、全面、深入、详细的,一步一步升入,然后深入浅出。
回复
46楼
不是很懂呢
回复
47楼
土木之家卢晨冉 发表于 2014-8-1 16:18 不是很懂呢就是学习供配电的书
回复
48楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 17:07 1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?电流显示:Ia=640A Ib=780A …版主很专业
回复
49楼
高压侧额定电流:909.4A
低压侧额定电流:36.4A
电流表1.2最大量程是1200A
电流表显示的数值版主已经说明
回复
50楼
=高压侧要是400A的话那这个变压器应该是6300的
回复
51楼
高压侧额定电流这个变电站的开关额定电流,
低压侧额定电流是低压进线开关的额定电流。
回复