本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑 各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?谢谢!
本帖最后由 sunyong009 于 2014-7-29 16:59 编辑
各位大神好,小弟初次接触变压器,有些不明白的地方,需请教一下。
1、这个变压器是630KVA,请问这个接入端的电流表显示超过了额定电流吗?
2、这3个电流表显示的是线电流还是相电流呢?
3、额定电流是这3个电流表相加的总数吗?
4、根据铭牌怎么计算这个变压器的额定电流?
谢谢!
52楼
高压侧的400A是错误的,乱弹琴。
回复
53楼
高压侧额定电流这个变电站的开关额定电流,
低压侧额定电流是低压进线开关的额定电流。
同意........................
回复
54楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 23:05 铭牌: 预装式变电站型号 ZBW22-10/0.4-630 …看见师傅的回答,我豁然开朗。
回复
55楼
你这是三相不平衡啊!
回复
56楼
变压器高压侧高电压低电流,低压侧高电流低电压
回复
57楼
垃圾铭牌,没有啥对的!
回复
58楼
这个铭牌上的高压额定电流是400A,还是我看错了,应该不到40A
回复
59楼
依据公式:高压侧电流为:630/1.732/10=36.37A
低压测电流为:630/1.732/0.4=909335A
铭牌上砸的数值尤其是高压值是错误的!
回复
60楼
ccc___ 发表于 2014-7-29 23:05 铭牌: 预装式变电站型号 ZBW22-10/0.4-630 …分析有点道理,但设备选型方面是不是有问题呢?高压要400这么高开关吗?
回复
61楼
基础知识太欠缺了,还是好好学习一下吧