楼面板如果半年多没有浇筑混凝土板筋是否可用。如果不可用是否有什么规范或要求~
楼面板如果半年多没有浇筑混凝土板筋是否可用。如果不可用是否有什么规范或要求~
52楼
可以现场取样做复试,结果合格就可以用
回复
53楼
需要看情况,如楼上
回复
54楼
清理,然后设计增加附加钢筋。
回复
55楼
停工前刷水泥保护钢筋是正解
回复
56楼
谢谢分享。。。。。。。
回复
57楼
知道不干的时候 应该刷素混凝土的。 如果腐蚀太厉害的话。 那就得换。
回复
58楼
最好再进行现场抽样送检一下,看看力学性能是否符合要求。
回复
59楼
看钢筋锈蚀到什么程度,如果脱皮的话,就要实测有效直径了,然后送检对强度进行鉴定。
回复
60楼
本质上无论钢筋锈蚀成怎样,只要受力ok就没问题。比较传统的做法就是取样,去拉伸试验下。不过费用可能比较高。
回复
61楼
记得说钢筋有麻点的话,是不可以用得。
回复