关于高压柜到变压器高压电缆热稳定校验
xiaofangpian
xiaofangpian Lv.12
2014年07月30日 09:53:03
只看楼主

高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择

高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择
免费打赏
qsy
2014年08月11日 17:30:16
12楼
短路电流很大时,断路器分断时间不会变小,而熔断器的分断时间会缩到很短,会在对应的电缆烧出毛病前分断。。。。
回复
electricity
2015年09月07日 11:54:42
13楼
天天的天 发表于 2014-8-11 11:24 我做箱变时,高压电缆用热稳定校验时,公司里的前辈跟我说,高压侧的短路电流取12kV,短路动作保护时间取3s …您这个公司都什么前辈啊!3秒?算出来电缆要400的。
回复
lightling
2019年09月25日 15:52:26
14楼

是因为熔断器切除故障的时间很短,一般在10ms左右,所以不用校验热稳定吗 

回复

相关推荐

APP内打开