高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择
高压柜到变压器这段高压电缆如何校验热稳定,公式里有个允许通过的短时耐受电缆的短时耐受时间,应该如何选择
12楼
短路电流很大时,断路器分断时间不会变小,而熔断器的分断时间会缩到很短,会在对应的电缆烧出毛病前分断。。。。
回复
13楼
天天的天 发表于 2014-8-11 11:24 我做箱变时,高压电缆用热稳定校验时,公司里的前辈跟我说,高压侧的短路电流取12kV,短路动作保护时间取3s …您这个公司都什么前辈啊!3秒?算出来电缆要400的。
回复
14楼
是因为熔断器切除故障的时间很短,一般在10ms左右,所以不用校验热稳定吗
回复