PKPMV2.1在筏板设置沉降后浇带后基底反力错误。
shoo775
shoo775 Lv.6
2014年07月30日 16:30:43
来自于PKPM
只看楼主

对于主裙楼基础均为平板筏基时,一般要在交接位置设置沉降后浇带,PKPMV1.3设置处理都没有问题,可升级到PKPMV2.1后,如设置了沉降后浇带,板元法计算基底反力会出错误,基底反力会按后浇带的折减系数全部折减。大家要注意一下。。。。别楼竣工了,再惊出一身冷汗。。。。。。。。。。。

对于主裙楼基础均为平板筏基时,一般要在交接位置设置沉降后浇带,PKPMV1.3设置处理都没有问题,可升级到PKPMV2.1后,如设置了沉降后浇带,板元法计算基底反力会出错误,基底反力会按后浇带的折减系数全部折减。大家要注意一下。。。。别楼竣工了,再惊出一身冷汗。。。。。。。。。。。
免费打赏
垚森众
2014年10月29日 13:42:06
2楼
楼主说的没错,确实有这个问题,这几天计算桩筏发现这个问题!