底板防水卷材甩茬部分是如何保护的?如果按图集有两种方式:1、砌临时砖保护墙 2、采用模板保护。两种方法看上去好像都挺麻烦的。以下是现场拍到的卷材甩茬部分,施工单位直接在卷材上砌一皮砖就了事,本人觉得十分不妥。本人没有这方面的经验,请问大家有没什么好办法?
底板防水卷材甩茬部分是如何保护的?如果按图集有两种方式:1、砌临时砖保护墙 2、采用模板保护。两种方法看上去好像都挺麻烦的。
以下是现场拍到的卷材甩茬部分,施工单位直接在卷材上砌一皮砖就了事,本人觉得十分不妥。本人没有这方面的经验,请问大家有没什么好办法?

12楼
施工必须符合地下工程防水技术规范 GB 50108-2001
回复
13楼
规范对于防水几点要求:
1、关于空铺做法:
规范4.3.12 条说明:采用热熔法或冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:
1 底板垫层混凝土平面部位的卷材宜采用空铺法或点粘法,其他与混凝土结构相接触的部位应采用满粘法;
回复
14楼
关于甩茬的要求:
规范4.3.13 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,应符合下列规定:
1 铺贴卷材应先铺平面要,后铺立面,交接处应交叉搭接;
2 临时性保护墙应用石灰砂浆砌筑,内表面应用石灰砂浆做找平层,并刷石灰浆,如用模板代替临时性保护墙时,应在其上涂刷隔离剂;
3 从底面折向立面的卷材与永久性保护墙的接触部位,应采用空铺法施工,与临时性保护墙或围护结构模板接触的部位,应临时贴附在该
墙上,或模板上卷材铺好后其顶端应临时固定;
4 当不设保护墙时,从底面折向立面的卷材的接茬部位应采取可靠的保护措施;
5 主体结构完成后,铺贴立面卷材时,应先将接茬部位的各层卷材揭开,并将其表面清理干净,如卷材有局部损伤,应及时进行修补。卷
材接茬的搭接长度,高聚物改性沥青卷材为150mm,合成高分子卷材为100mm。当使用两层,卷材时卷材应错茬接缝,上层卷材应盖过下
层卷材。
卷材的甩茬接茬做法见图4.3.13
回复
15楼
底板这么干燥,防水也没什么大用了。
能保护成这样已经很不错了,只要不妨碍继续搭接就行了,干净不干净有什么要紧。
防水板的作用大不到哪里去,主要还是靠砼的浇筑质量。
回复