空调停机后,洁净车间湿度如何维持
abczhucong
abczhucong Lv.2
2014年07月30日 20:34:36
只看楼主

夏天时,洁净车间的空调机组停机后,车间内(面积约1000平米)的湿度就会缓慢上升,高的过10来个小时就会到90%RH以上。没有值班风机和除湿机的话,有没有不开空调系统情况下,能维持或缓解湿度上升的办法。

夏天时,洁净车间的空调机组停机后,车间内(面积约1000平米)的湿度就会缓慢上升,高的过10来个小时就会到90%RH以上。没有值班风机和除湿机的话,有没有不开空调系统情况下,能维持或缓解湿度上升的办法。
免费打赏
handey627
2014年08月28日 00:20:51
2楼
可以,加热呗!要不就做密封
回复
zhangyankai1
2014年08月28日 10:47:54
3楼
handey627 发表于 2014-8-28 00:20 可以,加热呗!要不就做密封我不知道什么办法!!但是感觉加热应该不行,湿度能达到90%应该不是光室外渗漏的原因,肯定室内有散湿的设备或者什么,如果知道是什么散湿的是不是可以对它进行处理啊?????????
回复
鸭江绿水
2014年08月29日 08:36:25
4楼
handey627 发表于 2014-8-28 00:20 可以,加热呗!要不就做密封加热?密封?你以为是一个盒子?不要误导他人。夏季,空调机组停机后净化间温湿度上升是共性问题。我们是多组空调机送风,因此,夏季一旦因某些原因放假停产时,只开一组,全面循环,保证温湿度在一个可以接受的范围,主要是湿度保证就可以。如果停电了,那就是一个非常头疼的事。因此夏季不建议停工停产。
回复
勇者无疆
2014年08月29日 08:51:31
5楼
加热肯定不行,除非你想把厂房变成烘干室,建议还是用空调吧
回复
liuyo5678
2014年09月02日 15:45:21
6楼
还是用除湿机吧,(加装排水管)简单实用。
回复
2846567
2014年09月02日 16:22:51
7楼
分析下问题:

室内湿度增加的原因:
1.室内有湿源(水槽或者人多)
2.带入或者吸入湿气

针对以上情况做出方案:
1.对于室内有湿源只有配除湿的设备(除湿机或者空调)
2.对于带入或者吸入,考虑是空调箱管到带入还是排风带入,建议新风口加电动密闭阀,排风加密闭止回阀。
回复
qq_1441378317477
2015年09月04日 23:39:53
8楼
放置一些除湿吸潮的物料
回复

相关推荐