本帖最后由 maomaoyuxia 于 2014-7-30 23:35 编辑 仪用空压机为星三角启动,运行时跳闸,发出冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳。空压机参数110KW,I AMP186.8A (额定) I SFA 214.8A(最大过载)Y,冷却风扇9WKW,额定电流17.6A,Y 图一为电机的启动回路,请大家说说a/b/c/d/e/f处之间的换算关系,最好有向量图说明,我个人觉得是风扇的电流加上电机的电流,使得总量超过开关定值,开关定值为630×0.4=252,就地热继电器定值为135A,风扇开关有个定值19.5A,不知有用不。
本帖最后由 maomaoyuxia 于 2014-7-30 23:35 编辑
仪用空压机为星三角启动,运行时跳闸,发出冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳。空压机参数110KW,I AMP186.8A (额定) I SFA 214.8A(最大过载)Y,冷却风扇9WKW,额定电流17.6A,Y
图一为电机的启动回路,请大家说说a/b/c/d/e/f处之间的换算关系,最好有向量图说明,我个人觉得是风扇的电流加上电机的电流,使得总量超过开关定值,开关定值为630×0.4=252,就地热继电器定值为135A,风扇开关有个定值19.5A,不知有用不。
图二为就地的接触器及回路
图三附上开关及接触器型号
2楼
热继电器整定值(主电机)看不到,风扇的过载可能整定的小了。
“冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的接触器没跳”中“就地的接触器没跳”肯定说错了,断路器跳了,下面没电了,如何保住接触器(没跳)?
断路器是不是装有分励脱扣,风扇的热继电器跳空开了?
如不是,下面有短路了!
回复
3楼
本帖最后由 maomaoyuxia 于 2014-7-31 08:37 编辑
主机的热继电器整定值135A,好吧,就地的接触器也跳了,问题是大家觉得如果风扇过载应该跳就地的接触器,而不是跳400V开关,是不是风扇电机的电流根本就不经过主机的热继电器,有怀疑短路,所以把所有的开关都换了个遍,故障还是会出现,就像定时炸弹
回复
4楼
好奢侈
回复
5楼
不错很详细,受教了
回复
6楼
::)早睛睛上上下 睛
回复
7楼
你是什么单位啊?用的都是好东西啊!
而且一有问题就能去买材料,真的很奢侈啊!
问一下,你说的那个风扇过载跳闸报警信号是发自那个原件?是风扇本身的热继电器吗?
而且,这个热继电器的触点控制的是那个开关?
回复
8楼
冷却风扇过载报警,400v开关跳,这个开关左边有一个辅助开关,你检查一下这个辅助开关的接线是用来报警还是用来跳闸的。
一般来说,空压机如果冷却风扇停了,肯定要停机的。
回复
9楼
共同学习,一起进步。
回复
10楼
个人分析认为:
1、主机整定电流无误,风机电流整定值偏小;
2、风机电流本来就不经过主机的热继电器;
3、启动后,用钳表测量主机的热继电器上的电流、风机回路电流,判断其是否接近满载电流。本人怀疑风机轴承有卡涩现象?
4、根据故障现象,再查看二次控制原理图和实际接线,确认:风机过流是否要跳开主开关?如果图纸上不需要跳主开关,则说明二次回路有接错的地方。
谢谢,祝尽快找到故障原因,告诉大家结果。
回复
11楼
ccc___ 发表于 2014-7-31 07:16 热继电器整定值(主电机)看不到,风扇的过载可能整定的小了。“冷却风扇过载报警,400v开关跳,就地的 …断路器应该是有分励脱扣的,
回复