新装一根低压电缆,YJV22 4*240,80米,实测负荷电流A相368A,B相355A,C相352A,但电缆发热,估计约有50度左右,现在环境温度在30度左右,请教该如何处理?
新装一根低压电缆,YJV22 4*240,80米,实测负荷电流A相368A,B相355A,C相352A,但电缆发热,估计约有50度左右,现在环境温度在30度左右,请教该如何处理?
2楼
电缆温度50摄氏度不算太高
回复
3楼
没有超过电缆允许温升,夏季是正常的。
回复
4楼
本帖最后由 亮化工程亮了 于 2014-7-31 08:20 编辑
240mm2的线 查表得 30度额定电流496A
导体工作温度90度
没问题吧
回复
5楼
电流没有明显异常,属于正常情况。
回复
6楼
工作的一段时候电缆一般会升到40°-50°是比较正常温度
回复
7楼
正常得,而且带凯得电缆你怕什么,不要紧张
回复
8楼
电气设备在运行时,可以发热,但不可以过热。掌握好这个度就行啦。
不发热,怎么做功?
我们多数情况下看到的电缆不发热,是因为计算负荷是按半个小时最大负荷进行选择的,当电缆轻载的时候它就不热。但一旦接近额定值时,发热就不可避免。
回复
9楼
按载流量来看的话,应该是没问题的
回复
10楼
交联电缆允许温度可到70℃,朋友到电缆后端测量电压还有多少,线电压在371V以上就可以用;
如果电压小于371V,则建议换成二根120平方的交联电缆(二根95的也可以了)。
回复
11楼
建议咨询一下厂家,50°还算可以,应该不需要更换,可以把三相调整一下,使其基本平衡。