求助:有一小高层,一层有16个车库都是单库眼的,需设消火栓么?
lsl7250651
lsl7250651 Lv.9
2014年07月31日 09:56:17
只看楼主

求助:有一小高层,一层有16个车库都是单库眼(单独门进入,一个房间一辆车那种)的,需设消火栓么?如果设置了放某一间库眼里,着火了人家门关着,也用不了消火栓啊,还是不需要设? 如果要设置,安装在墙外可以么?消火栓箱的门冲墙外开,可是这种是不是冬天容易冻啊? 那不就不出水了么,我只能做湿式系统,怎么办?求助~~~

求助:有一小高层,一层有16个车库都是单库眼(单独门进入,一个房间一辆车那种)的,需设消火栓么?如果设置了放某一间库眼里,着火了人家门关着,也用不了消火栓啊,还是不需要设? 如果要设置,安装在墙外可以么?消火栓箱的门冲墙外开,可是这种是不是冬天容易冻啊? 那不就不出水了么,我只能做湿式系统,怎么办?求助~~~
免费打赏
guomading
2014年08月01日 12:09:59
2楼
在仓库外设计消火栓就行了
回复
云飘飘
2014年08月02日 06:11:03
3楼
需要设置消火栓,可以安装在室外,箱内加点保温设施。
回复
胡子渣
2014年08月06日 09:11:24
4楼
这个应该只能在外墙上设置消火栓了,设置在车库里面的话,难道要一间两个?那也太变态了吧!
回复
hhh37513878
2014年08月07日 11:36:22
5楼
需要的,如果车库里面设置 每个车库里面设置一个,因为在一层 可以认为隔壁的水柱也可以过来 所以保证了两股水柱,但是关着门的时候 不能让消防员猜测哪个门里面有消火栓 所以每个车库设置一个消火栓
回复
yanzhenshi
2014年08月07日 11:50:15
6楼
需要设置消火栓 在室外外墙设
回复
lxj_203830
2014年08月07日 16:28:59
7楼
每库内设一个消火栓即可。
回复
王农勤
2014年08月09日 00:14:20
8楼
首先判断是否满足规范的要求(车库与车库的门的净距大于两米,及其他要求),否则,就要设置室内消火栓了,可以设置在外墙上,注意保温噢.
回复
qq_1406880950752
2014年08月09日 12:56:42
9楼
设置在外面吧 做好保温 设置在了里面 要是突发火灾 别个还要破门而入是不是
回复
lsl7250651
2014年08月13日 08:59:05
10楼
....设室外的用干式系统吧....我只能做湿式的,湿式冬天设外面那不冻了么
回复
lsl7250651
2014年08月13日 08:59:26
11楼
云飘飘 发表于 2014-8-2 06:11 需要设置消火栓,可以安装在室外,箱内加点保温设施。….设室外的用干式系统吧….我只能做湿式的,湿式冬天设外面那不冻了么