直流回路大电容导致报警的问题
jerryliuxiao
2007年10月09日 21:19:34
来自于电站工程
只看楼主

有一条直流回路中有一个大电容,1.1F,倒置直流报警问题。厂家没有解释清楚,说是他们一般只考虑电缆的电容。像这么大的电容是不行的,但是有谁知道为什么?

有一条直流回路中有一个大电容,1.1F,倒置直流报警问题。厂家没有解释清楚,说是他们一般只考虑电缆的电容。像这么大的电容是不行的,但是有谁知道为什么?
免费打赏
lingxuct
2007年10月10日 03:54:59
2楼
这么大的电容器,在电路中应该看作是个蓄电池。线路没电且刚送电时,电流非常大,电压短时建立不起来,可能还会断电源熔丝。
“导致直流报警”是送电时电容器大的充电电流,使直流电压降低?解决这个问题的方法:(充电回路)加限流电阻,放电回路应保持原电路功能!
回复

相关推荐

APP内打开