本帖最后由 300yr 于 2014-7-31 16:50 编辑 水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
水泵的电机铭牌标明 功率75KW 效率=93% 电压380V 功率因数0.81 电流151A,根据公式P=1.732*380*151*0.81*0.93=74.8千瓦,数据与铭牌无误。
电机在运行时,单台电机控制柜只有一个电流表,显示电流116.5A。在低压进线柜上有一个功率表,低压进线柜后有一个电容补偿柜,低压进线柜显示P=63.2KW,U=230.5V,Q=21.67KW,功率因数0.94。该低压进线柜后还连接有其他负载。
问:
1、在做电机的功率计算时,输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.81=65.3KW?? 还是输入功率P=1.732*1.732*230.5*116.5*0.94=75.7KW? 即 功率因数应该取电机铭牌上的数据还是电容柜补偿后的数据?为什么?
2、根据低压进线柜上的读数,有功功率P=63.2KW,可得电流I=63.2/(1.732*1.732*230.5*0.94)=97.2A, 为什么这个电流比单台电机控制柜上显示的电流116.5A低?
3、铭牌的电流151A是按380V计算得出的,当功率因数和电压发生变化时,是否还能按151A作为电机是否过载的依据?(单台水泵的控制柜上只有电流表一个数据)
3、电机的效率是个变量,算出电机的输入功率后,如何求取电机的输出功率和效率?