进户三相 还是 啥
回复
3楼
9KW取Kx=1 计算电流45.45A 10平方BV铜线的小了。
回复
4楼
太小了、、、、、、、、
回复
5楼
xiaofem 发表于 2014-7-31 17:24 9KW取Kx=1 计算电流45.45A 10平方BV铜线的小了。你的计算电流不对吧
回复
6楼
:(不对吗? 按功率因数取0.9算的
回复
7楼
计算电流约45A,10平方小点了,推荐单相进线选3x16吧。
回复
8楼
三相进线够,单相进线还是用16mm2的BV线。
回复
9楼
xiaole!!!!!!!!!!!!!!!!
回复
10楼
可以采用YJV电缆进线,还有当地供电导则会给出最小导线截面。
回复
11楼
小了,不过也勉强用,谁家也不能满负载用。不过16的更稳妥一些。