12楼
10KW最好为三相进线,
回复
13楼
10平方小的说法也不完全对吧!9KW根本不可能同时用,
回复
14楼
规范规定到12kW才用三相供电,9kW单相用10平方BV线不够
回复
15楼
应该没什么问题吧。
回复
16楼
xiaofem 发表于 2014-7-31 17:41 不对吗? 按功率因数取0.9算的告诉我一下你的算法OK?还有头像是你?
回复
17楼
云飘飘 发表于 2014-8-1 07:06 可以采用YJV电缆进线,还有当地供电导则会给出最小导线截面。住户 你让他用YJV 没必要吧
回复
18楼
按发热量算:环境温度30 穿管载流量:6平41A 10平 57A 16平 76A . 如果按经济电流选择就选16平. 如果只考虑温升就选10 平 .如果你以设计师的身份设计 选16没有任何问题!
回复
19楼
同意选16平的, 不过,实际上没见过用这么大的电缆啊, 看看自己家里头进线总线!! 120平的房子按9KW。
回复
20楼
还是三相进户好点,电流超过30A就得三相进户安全。
回复
21楼
设计院给我们设计的是9KW.25*2+16太奢侈了。不过房子实际建筑面积大,150左右,四卧两厅一厨房两卫一情景房。
回复