22楼
住宅是8、12、16kW,没有9kW这一档
回复
23楼
9个千瓦,也就是40个电流左右,10平方线足够啦!
因为家里除了少量的空调,没有那个大负载是长期连续运行的。
回复
24楼
单芯额定截流量50A,选大是浪费。再说了9KW是设备容量吧?一户住宅不能有计算负荷。
回复
25楼
hld_lhw 发表于 2014-8-1 08:39 10KW最好为三相进线,12kw三相进线吧
回复
26楼
电气小马达 发表于 2014-8-1 10:42 告诉我一下你的算法OK?还有头像是你?你的头像是你吗
回复
27楼
民用建筑电气设计规范有条规定线路电流不超过40A可采用220V单相供电,否则应以220/380V三相四线供电,公式I=P/(√3Ucos¢)算出电流,查载流表就知道选什么了
回复
28楼
路过学习了。
回复
29楼
用3X16吧,3x10进线显得有点过时了,毕竟现在的电器多了很多。
回复
30楼
xiaofem 发表于 2014-7-31 17:24 9KW取Kx=1 计算电流45.45A 10平方BV铜线的小了。KX=1 cos=0.85 计算电流48A 选16平方的线
回复
31楼
进户用yjv完全有必要,叫我选直接给来个25的BV线
回复