32楼
本帖最后由 ssqqugamd 于 2014-8-5 08:29 编辑
时代进步了,资源太多了,那要是在文革时期,搞设计的要是浪费了就真的是犯罪。现在虽然没有什么,但是设计者还是应该考虑做出:用量少的材料、最少的劳动量、满足最大技术要求的设计产品。
回复
33楼
电气小马达 发表于 2014-7-31 17:30 你的计算电流不对吧计算电流正确
回复
34楼
楼上各位应明确一个基本概念:电缆不是根据计算电流确定的,电缆是根据保护电器的整定电流确定的。
确定电缆截面应先确定保护电气的整定电流,脱离开这个问题去讨论截面是没有意义的事情。
回复
35楼
xiaofem 发表于 2014-7-31 17:24 9KW取Kx=1 计算电流45.45A 10平方BV铜线的小了。告诉我你怎么算的
回复
36楼
铜线要升级算的哦,计算电流都是按铝线计,铜线升一级
回复
37楼
9kw,如果单相进线,BV-3*10的完全够!看了好多人的回答都不靠谱,利用系数哪有Kx=1的?
回复
38楼
qingfeng1966 发表于 2014-8-7 21:50 铜线要升级算的哦,计算电流都是按铝线计,铜线升一级那是“口诀”说的,并不是计算得的。
回复
39楼
无影版主说的对,电缆截面根据保护电气的开关选定的。。。
回复
40楼
住宅10平,利用系数取不要取1,足够了!商业就该用16平的了吧!!
回复
41楼
云飘飘 发表于 2014-8-1 07:06 可以采用YJV电缆进线,还有当地供电导则会给出最小导线截面。好奢侈呀~~~
回复