雨水立管可以合并不?
xielunxiu2004
2007年10月09日 22:46:10
只看楼主

阳台雨水立管与屋面雨水立管单独设置。底部是商场,管道可以考虑在商场内合并不?另外,对顶层跃层的情况,顶层和跃层的两个雨水口可以进入一根立管不(就是说一根立管接两个雨水斗)?

阳台雨水立管与屋面雨水立管单独设置。底部是商场,管道可以考虑在商场内合并不?另外,对顶层跃层的情况,顶层和跃层的两个雨水口可以进入一根立管不(就是说一根立管接两个雨水斗)?
免费打赏
hcy-6310
2007年10月11日 18:35:34
12楼
不能合并,合并后使用有时也会有麻烦,比如管道发生了堵塞,则大雨时很可能天面雨水会通过阳台地漏进入户内。
回复
tmg1420
2007年10月11日 20:42:25
13楼

支持
回复
hbsyg
2007年10月12日 08:51:49
14楼
不能合并规范有规定,阳台雨水应间接排放
回复
hudonglin-333
2007年10月12日 10:41:44
15楼
不能合并规范有规定,阳台雨水应间接排放
回复
hubeixp
2007年10月12日 12:05:48
16楼
阳台雨水应间接排放,所以不能合并
回复
renyongmei-1
2007年10月12日 12:41:03
17楼
阳台雨水与屋面雨水应该是不可以合并,原因在与阳台一般是地漏排水,屋面雨水流量大,很容易从地漏反溢
,但是不同层的雨水斗,接入同一根立管的条件是:最低雨水斗应在立管底端与最高雨水斗高差的2/3以上
,见<建筑与小区雨水利用工程技术规范> GB50400-2006
回复
lsz2004
2007年10月12日 12:58:49
18楼

同意
回复
cyz1964
2007年10月12日 14:41:21
19楼
不可以,有规范规定。
回复
xiuyuelange
2007年10月12日 15:15:51
20楼
学习了
回复
pbhxx123
2007年10月12日 17:31:47
21楼
同意17楼意见。