阳台雨水立管与屋面雨水立管单独设置。底部是商场,管道可以考虑在商场内合并不?另外,对顶层跃层的情况,顶层和跃层的两个雨水口可以进入一根立管不(就是说一根立管接两个雨水斗)?
阳台雨水立管与屋面雨水立管单独设置。底部是商场,管道可以考虑在商场内合并不?另外,对顶层跃层的情况,顶层和跃层的两个雨水口可以进入一根立管不(就是说一根立管接两个雨水斗)?
12楼
不能合并,合并后使用有时也会有麻烦,比如管道发生了堵塞,则大雨时很可能天面雨水会通过阳台地漏进入户内。
回复
13楼
支持
回复
14楼
不能合并规范有规定,阳台雨水应间接排放
回复
15楼
不能合并规范有规定,阳台雨水应间接排放
回复
16楼
阳台雨水应间接排放,所以不能合并
回复
17楼
阳台雨水与屋面雨水应该是不可以合并,原因在与阳台一般是地漏排水,屋面雨水流量大,很容易从地漏反溢
,但是不同层的雨水斗,接入同一根立管的条件是:最低雨水斗应在立管底端与最高雨水斗高差的2/3以上
,见<建筑与小区雨水利用工程技术规范> GB50400-2006
,
回复
18楼
同意
回复
19楼
不可以,有规范规定。
回复
20楼
学习了
回复
21楼
同意17楼意见。
回复