KYN28高压柜需加直流屏吗
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年08月01日 09:34:21
只看楼主

各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图

各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图

KYN28.jpg

免费打赏
展展
2014年08月02日 09:36:46
12楼
同问,这么多PT做什么用,求解释?有空间放马?
回复
beida_energy
2014年08月02日 10:19:06
13楼
可以不用直流屏,但是可以增加一组直流储能柜,在事故的时候可以可靠跳闸。
回复
abc1332088
2014年08月02日 11:09:29
14楼
仔细看图之后,在综合大家的说法,我个人发表点意见:1.如果严格按照图纸施工的话,二次操作回路就必须是交流电源,但是就操作电源的可靠性及设计师的理念相结合必须加UPS容量必须考虑是3~5KW(要带加热及照明等等);2.就图纸中进线及馈线单元的电压互感器个人觉得是提供给每个间隔计量用的,因为PT柜提供的电压是57.7V而计量回路是VV接法的话需要的电压是100V的PT柜满足不了,只能用间隔内单独的电压互感器!
回复
lsc19590714
2014年08月02日 11:53:09
15楼
断路器采用了交流操作机构,由电压互感器提供交流220V操作电源,这样就不用直流屏了。
回复
qq_1406963994039
2014年08月02日 15:27:52
16楼
huashi1993 发表于 2014-8-1 23:27 为了省钱。不用直流屏当然可以。而且完全可以。直接从pt上取操作电源。我们就是这样干的。省去了直流的维护 …pt一直取电源,pt承受的住不,如果用pt供电源还不如加一个中继用低压柜供电源,KYN28的控制电源也可以选用交流的
回复
lxy11_
2014年08月02日 22:43:49
17楼
请问楼主这是哪个地方的做法,感觉直流屏供操作电源更可靠。
回复
mr_chen188
2014年08月03日 20:12:35
18楼
图纸不全难以判断,谁说进线柜加PT就是提供控制电源的,不还可以提供备自投取样电压么
回复
zhenhehe2011
2014年08月04日 14:33:05
19楼
其实不需要加直流屏,交流控制即可省钱,同时上面的说法加一个1~3KVA的ups
回复
zhenhehe2011
2014年08月04日 14:34:18
20楼
白脸小生 发表于 2014-8-2 15:27 pt一直取电源,pt承受的住不,如果用pt供电源还不如加一个中继用低压柜供电源,KYN28的控制电源也可以选用 …pt供电怎么收不住呢?容量够了
回复
之清
2014年08月04日 14:59:27
21楼
不一定,可以直流,也可以交流操作
回复

相关推荐