KYN28高压柜需加直流屏吗
zjyvsgen
zjyvsgen Lv.4
2014年08月01日 09:34:21
只看楼主

各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图

各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图

KYN28.jpg

免费打赏
jinzixu
2014年08月04日 21:10:42
22楼
完全可以不用~~但是出于安全考虑还是加个直流屏吧!!!
回复
风和自由
2014年11月08日 21:36:26
23楼
本帖最后由 luoyundejimo 于 2014-11-8 21:44 编辑

为了动作可靠性,推荐加装容量合适的直流屏,鉴于操作电源是交流220V,可以在直流屏上选装容量为3~5KW的逆变模块,这样,交直流两不误咯,买直流屏时,单个电池的电压应选择电压低的,我们7个分配站均使用电压为2V的电瓶,电压低一点的电瓶的使用寿命较电压高的电池的使用寿命较长(2V的理论寿命可达15年,12V就5年左右),使用电压低的电池除使用寿命长这个优点外,还有一个优点就是供电可靠性高,坏上1、2个的,对电压和容量,均没有什么影响,逆变模块均可正常工作,如果用12V的,你敢坏几个呀?
回复
qq_1413164486442
2014年11月10日 20:29:05
24楼
只是看看,我还没到发言的水平
回复
红苹果
2014年11月10日 22:28:59
25楼
图谁画的,怎么每个带断路器的柜子都装了2个JDZ的PT。。。这还要直流做啥?真是烧钱
回复
hbwxgjp111
2014年11月14日 15:25:32
26楼
所用操作电源有专门的规范,小型开关站可以直接用交流操作,
回复
潍坊华为
2016年06月02日 15:42:26
27楼
可以用也可以不用