各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图
各位大侠,有个问题想请教下,在KYN28高压柜中,有了母线电压互感器柜,还需要加直流屏吗?如图

22楼
完全可以不用~~但是出于安全考虑还是加个直流屏吧!!!
回复
23楼
本帖最后由 luoyundejimo 于 2014-11-8 21:44 编辑
为了动作可靠性,推荐加装容量合适的直流屏,鉴于操作电源是交流220V,可以在直流屏上选装容量为3~5KW的逆变模块,这样,交直流两不误咯,买直流屏时,单个电池的电压应选择电压低的,我们7个分配站均使用电压为2V的电瓶,电压低一点的电瓶的使用寿命较电压高的电池的使用寿命较长(2V的理论寿命可达15年,12V就5年左右),使用电压低的电池除使用寿命长这个优点外,还有一个优点就是供电可靠性高,坏上1、2个的,对电压和容量,均没有什么影响,逆变模块均可正常工作,如果用12V的,你敢坏几个呀?
回复
24楼
只是看看,我还没到发言的水平
回复
25楼
图谁画的,怎么每个带断路器的柜子都装了2个JDZ的PT。。。这还要直流做啥?真是烧钱
回复
26楼
所用操作电源有专门的规范,小型开关站可以直接用交流操作,
回复
27楼
可以用也可以不用
回复