新版《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013规定是2014年5月1日开始实施,我们设计的一些项目是2014年3-4月份结束设计的,并在5月1日之前通过了施工图审查,现在的问题是,由于甲方一些原因,工程报消防部门建审科稍晚,现在我们这里消防建审科要求都要按照新版《火灾自动报警系统设计规范》执行,不管是什么时间设计和通过审查的,他们也拿不出文件规定,只是说电话里咨询过省厅(估计是公安厅)是原则上现在报到消防建审科的项目都要按照新规范审查,我们拿出住建部建质【2013】111号文件,其中第13条规定:审查机构应按照工程项目勘察设计合同签订时有效的工程建设强制性标准进行施工图设计文件审查。消防建审科的说他门只认公安部门的文件,不认住建部的。郁闷啊,好几项工程涉及到。我们这是唐山的,不知其他省份怎样执行?
这种事情就是要业主去做消防的“工作”啊。:)
回复
3楼
一般都是按照规范实施的时间执行规范。
回复
4楼
我们什么时候送审,就按照什么时间的规范审查,不看设计出图时间。
回复
5楼
消审与建审,是两回事。
回复
6楼
我们这里 五一之前出好的图 如果五一之后拿去审图公司去审,就按新规范审图 咨询审图专家 说是接省消防队通知 就是这样
回复
7楼
一样 直接重新按新规范做了
回复
8楼
我也是唐山的 消防的建审科不是没有了吗 上次验消防他们说的
回复
9楼
我今年全部工程都是这样,很多啊,好郁闷,审图的是老鼠。
回复
10楼
内蒙古,按照消防设计文件审核通过时间确定是否执行新国标.2014年5月1日后通过审核的项目执行新国标,存在大量的设计修改,从设计到业主及消防施工均造成许多麻烦.
哪位大侠有具体如何执行的权威性说明,发一个
回复