各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
各位师傅,求教个问题:消防水池的最低水位,最高水位,设计水位分别怎么确定啊?
22楼
赞,学习了,虽然买了技术措施一直没仔细看,以后一定要认真看!
回复
23楼
请问下,该技术措施全名是什么
回复
24楼
请教各位大神,哪位有2楼的措施全名
回复
25楼
最低水位 水箱如果有旋流防止器 就是水箱底+300 设计水位是最低水位+消防水量 最高水位是设计水位+100,也就是溢流水位
回复
26楼
最低水位(报警)+有效水深即为设计水位(正常),设计水位+50--100mm为高水位(报警),高水位+50mm为溢流水位。
回复
27楼
h1有要求:设喇叭口是h1不小于溢流水管直径的4倍,溢流管直径不应小于进水管直径的2倍
回复
28楼
非常好的资料,谢谢2楼的解答啊
回复
29楼
版专攻 发表于 2014-8-7 10:45 2009民用建筑工程设计技术措施–给水排水谢谢师傅。开心
回复
30楼
版专攻 发表于 2014-8-7 10:45 2009民用建筑工程设计技术措施–给水排水谢谢师傅。开心
回复
31楼
回复