请问消防水系统管网必须接一条回水管道至消防水池么?

请问消防水系统管网必须接一条回水管道至消防水池么?
免费打赏
胡子渣
2014年08月04日 12:00:06
2楼
也不是必须,但是是最好把回水管接回水池,这是为了节约。
回复
lufei
2014年08月04日 13:34:36
3楼
不一定,楼主所说的回水管估计是试验用水管,接回水池一为考虑节约,二、如不接回水池,要考虑相应的排水措施。
回复
toumingweixiao000
2014年08月04日 13:53:29
4楼
我所见到的项目,消防泵后都会有一根管回到消防水池,因为工程竣工后物业管理部门会每隔不超过三个月要运转一下消防泵,靠这根管把泵后水引回至水池
回复
feiruofei1688
2014年08月04日 16:58:15
5楼
好的谢谢各位。我知道了
回复
云飘飘
2014年08月05日 06:53:48
6楼
只有试水水管才接入消防水池的,一是节约用水、而是考虑集水井的原因。
回复
feiruofei1688
2014年08月07日 11:57:26
7楼
云飘飘 发表于 2014-8-5 06:53 只有试水水管才接入消防水池的,一是节约用水、而是考虑集水井的原因。非常感谢!~~那请问消防水系统的话稳压泵的扬程和流量你们一般是怎么确定的呢?我看到好多都是把稳压泵的扬程直接取的跟主泵一致,
回复
lxj_203830
2014年08月07日 16:20:19
8楼
稳压泵扬程要高于主泵扬程5~7m,流量消火栓给水系统应不大于5L/s,自动喷水灭火系统应不大于1L/s。
回复
feiruofei1688
2014年08月07日 16:39:58
9楼
lxj_203830 发表于 2014-8-7 16:20 稳压泵扬程要高于主泵扬程5~7m,流量消火栓给水系统应不大于5L/s,自动喷水灭火系统应不大于1L/s。 但是这在规范上是设有高位消防水箱的消防水系统,那么其他的呢?
回复
lxj_203830
2014年08月08日 10:45:42
10楼
无水箱时就是在地下水池旁边设稳压泵,其计算稳压泵的压力及流量与设高位水箱应该是一样的。
回复
lxj_203830
2014年08月08日 10:46:19
11楼
feiruofei1688 发表于 2014-8-7 16:39 但是这在规范上是设有高位消防水箱的消防水系统,那么其他的呢?无水箱时就是在地下水池旁边设稳压泵,其计算稳压泵的压力及流量与设高位水箱应该是一样的。