关于冷却防火卷帘的水幕系统,求助
rinckey.521
2014年08月04日 17:03:18
只看楼主

最近遇到一个消防卷帘安装位置有限,且无法达到3h耐火极限的情况,需要加装水幕系统。遇到以下问题:1、那么水幕系统的水量如何确定,建规7.5.3.1要求,火灾延续时间3h,水量如何计算?2、采用湿式报警阀组,是否可以和喷淋系统合并?合用湿式报警阀组,还是合用水泵即可?

最近遇到一个消防卷帘安装位置有限,且无法达到3h耐火极限的情况,需要加装水幕系统。
遇到以下问题:
1、那么水幕系统的水量如何确定,建规7.5.3.1要求,火灾延续时间3h,水量如何计算?
2、采用湿式报警阀组,是否可以和喷淋系统合并?合用湿式报警阀组,还是合用水泵即可?


免费打赏
云飘飘
2014年08月05日 06:52:45
2楼
《自动喷淋灭火系统设计规范》第5.0.10、第7.1.15条有详细的设计数据,还可以参照喷淋设计手册。
回复
zp_ks
2014年08月12日 08:34:01
3楼
同意楼上的意见。也可以看看图集04S206
回复
wqh_2008
2016年12月16日 08:21:30
4楼
04S206图集表示的很清晰,可参考
回复
lichangan1000
2016年12月16日 10:08:24
5楼
时间不一致!自喷1h,防火墙耐火时限3h.严格的话,另设独立系统(水池容积、泵、管道)。如果不多可寄生于自喷,但行不行消防局同意才行。
回复

相关推荐

APP内打开