高层18F住宅,单元式住宅,防火间距问题
凌志
凌志 Lv.8
2014年08月04日 20:30:24
只看楼主

如题,高层18F,抗震设防九度区。图中的两户人家的凸窗,防火间距至少应该是多少啊?《高防》里面,5.2.2和6.1.1.2均有说明,可是,小生无法完全参透其中精妙,望各位大师指点一二,感激不尽。【本项目地处四川地区】

如题,高层18F,抗震设防九度区。
图中的两户人家的凸窗,防火间距至少应该是多少啊?
《高防》里面,5.2.2和6.1.1.2均有说明,可是,小生无法完全参透其中精妙,望各位大师指点一二,感激不尽。
【本项目地处四川地区】

QQ图片20140804202526.jpg

免费打赏
突突突凸
2014年08月10日 02:36:37
23楼
好东西,谢谢楼主奉献
回复
hyjiajia20060318
2014年08月10日 07:22:06
24楼
路过学习,感谢分享。
回复
甲骨文
2014年08月11日 09:15:24
25楼
不错 学习下
回复
蕴百川
2014年08月11日 11:52:58
26楼
防火间距确实是很重要的,谢谢楼主
回复
a84152335
2014年08月12日 09:30:32
27楼
4米,按每户为防火单元考虑。
回复
lc728548376
2014年08月12日 17:16:08
28楼
你这个符合要求的,你这个为一个防火分区且根据你描述为独栋不拼接,不存在2M和4m的说法,所以满足高规4.2.1条13m间距就行了,两户飘窗解决一下私密性就好了
回复
万艳是我老婆
2014年08月13日 14:27:04
29楼
楼主你这个设计没问题,塔式住宅只设一个出入口要满足有一部防烟楼梯间和消防电梯。单元之间才用防火墙分隔,你这个不需要防火墙,所以窗户之间只要视觉隔断就可以了。