一类高层住宅可以在合用前室布两个消火栓、走道布一个吗?
candystr
candystr Lv.3
2014年08月04日 23:06:33
只看楼主

本帖最后由 candystr 于 2014-8-4 23:25 编辑 如图。26F住宅,原来在合用前室布置一个单栓,楼梯前室布一个双栓。审图提出一类高层住宅不能用双栓。图中蓝色圈出来的为打算加的一个,是否可行?个人理解,消防员灭火应该是能拿到该消火栓作为普通消火栓使用。还是说跟门的设置有关?设计前提是按保守路子,消防前室消火栓不计入总数。虽然10月即将实施的新规范指明 前室消火栓应计入消火栓使用数量。

本帖最后由 candystr 于 2014-8-4 23:25 编辑

如图。
26F住宅,原来在合用前室布置一个单栓,楼梯前室布一个双栓。
审图提出一类高层住宅不能用双栓。
图中蓝色圈出来的为打算加的一个,是否可行?
个人理解,消防员灭火应该是能拿到该消火栓作为普通消火栓使用。还是说跟门的设置有关?

设计前提是按保守路子,消防前室消火栓不计入总数。
虽然10月即将实施的新规范指明 前室消火栓应计入消火栓使用数量。
新旧规范交接,略尴尬啊

QQ图片20140804230140.jpg

免费打赏
思想集大成者
2014年10月14日 14:57:23
12楼
这样没问题,18层住宅同样是这个问题 如果考虑不借用 就只有一股水柱
回复
糜途
2014年12月21日 16:43:49
13楼
请注意消防电梯前室的消火栓计入室内消火栓的前提。是保证消防电梯前室的门能关闭
这条在规范中什么位置明确的
找不到啊
新规范7.4.5说应计入,但未标明前提
回复

相关推荐

APP内打开