如图;因为建筑的原因,这片L型剪力墙翼墙只能往外延伸300mm和200mm。看了高规7.2.15和朱总的书,并没有找到明确的答案这两种情况是否要按一字墙计算。 我认为往外延伸300mm的翼墙,满足约束边缘构件的构造时,可以对竖向墙体有有效的约束作用,所以不用按一字考虑。而往外延伸200mm的需要按一字考虑。希望大家给点自己的看发,最好有书籍中有比较明确的说法。这两种情况是否都需要按一字考虑,还是和我看法一样?
因为一字墙底部加强区要做220mm厚,建筑没法同意。
22楼
sunying孙颖 发表于 2014-8-7 09:52 1:关于一字型剪力墙的定义可参照《高规》7.2.15注22:关于短肢剪力墙的定义《高规》7.1.8注13:关于剪 …短肢剪力墙第一是这样么?《高规》7.2.15注1是这样描述的:各肢截面高度与厚度之比的‘’最大值‘’大于4但不大于8的剪力墙也就是只要有一肢截面高厚比大于8就不算短肢剪力墙
回复
23楼
好东西学习一下
回复
24楼
ll5的跨高比应该会大于2.5 不是强连梁 最起码算稳定会按无翼墙无端柱进行计算
回复
25楼
wym109 发表于 2016-8-16 11:19 短肢剪力墙第一是这样么?《高规》7.2.15注1是这样描述的:各肢截面高度与厚度之比的‘’最大值‘’大于 …是的!你的理解是正确的
回复
26楼
谢谢楼主无私分享
回复
27楼
那个地方连梁的锚固都不能满足啊,哥哥
回复
28楼
谢谢分享 学习
回复
29楼
谢谢分享 学习
回复
30楼
谢谢,学习了
回复
31楼
是一字墙,若LL-3是强连梁则不是短肢墙。
回复