麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?
麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:
1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!
2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:
电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。
疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?
3、个人认为从人孔井到建筑物处(小于6根)即为直埋,无论是否穿管!而人孔井到人孔井段为排管,有何错误,请师哥师姐指出来!
4、强弱电井共用,此时室外强弱电人孔井如何考虑呢??分开敷设如果用地紧张怎么办?有时强电井还需考虑高压的情况!
5、师哥们要是有比较成熟的电气室外总图,还望分享一下,在这先谢过了!
24楼
3、强电、弱电井是否能共用没有找到相关的规范及图集说能还是不能,个人认为还是别共用的好,不管从干扰、弯曲半径、排管方式(弱电一般都是蜂窝塑料管)还是施工先后都不宜共用;
:lol
谢谢分享图集
回复
25楼
学习了大神们!
回复
26楼
这个问题值得关注
回复
27楼
学习了 谢谢分享
回复
28楼
同意7#的说法
回复
29楼
ccc___ 发表于 2014-8-6 08:08 1、电缆井的大小取决于电缆直径,因为电缆转弯有规范要求一定的转弯半径;2、在地下无法抽动的电缆是直 …1、转弯半径确实存在,但显示情况下几乎没考虑过!2、谢谢区管指导。3、我有点钻牛角尖了!4、学习了!多谢区管!
回复
30楼
lisa104027 发表于 2014-8-7 13:06 以下仅个人见解 欢迎指正:1、直埋的话我认为是不用井的,电缆得把土刨开才能搞出来电缆外面就是土(过路 …1、多谢大哥指教!大哥讲解很细心,还附上图集,太感谢了!我就是没找到确定强电人孔尺寸大小的量化表格之类的,比如弱电就有不大于6*90用人孔的规定,我想请教下,强电是否有相关规定!2、供电局埋多少管,还确实不晓得!谢谢指点。3、同意您的观点,再次感谢!
回复
31楼
月下恋 发表于 2014-8-12 11:09 作为设计,要对自己负责,不要想那些偷工减料,总之我们设计归设计,至于他们怎么施工时他们的事为您点赞!
回复
32楼
厉害,,不错
回复
33楼
3、强电、弱电井是否能共用没有找到相关的规范及图集说能还是不能,个人认为还是别共用的好,不管从干扰、弯曲半径、排管方式(弱电一般都是蜂窝塑料管)还是施工先后都不宜共用;
附相关图集供大伙分享
谢谢图集分享。真的好
回复