正泰XJ3-G电动机保护器可以对负载端缺相进行保护吗?
hgnlk268
hgnlk268 Lv.3
2014年08月05日 22:30:48
只看楼主

我想在三相电路中加个正泰XJ3-G型电动机保护器,这款保护器厂家介绍说是只有当断相发生在接线端1、2、3和电源A、B、C三相之间时,保护继电器才起保护作用,我想请教下各位高手,这款保护器当断相发生在三相电动机接线端一相缺相或者内部有一相烧毁保护继电器会起保护作用吗,如图所示。。另外我一个接触器输出接4台三相电动机,一个电动机保护器可以同时保护多台电动机吗?谢谢高手了。帮忙指教一下吧。

我想在三相电路中加个正泰XJ3-G型电动机保护器,这款保护器厂家介绍说是只有当断相发生在接线端1、2、3和电源A、B、C三相之间时,保护继电器才起保护作用,我想请教下各位高手,这款保护器当断相发生在三相电动机接线端一相缺相或者内部有一相烧毁保护继电器会起保护作用吗,如图所示。。另外我一个接触器输出接4台三相电动机,一个电动机保护器可以同时保护多台电动机吗?谢谢高手了。帮忙指教一下吧。

保护器.jpg

免费打赏
clkdat
2014年08月08日 21:21:14
2楼
本帖最后由 clkdat 于 2014-8-8 21:23 编辑

看电路图这种保护器只能对电源端缺相或相序进行保护,不能对电机损坏或KM损坏保护。只要你的KM能够通过所需电流,接多少电机是没问题的,但保护功能只有刚所说的那样。要想能够保护电机的保护器就要有电流检测型的,但每个电机都要配一个保护器,还要调整对应电机的保护电流。
回复
sasa401
2014年08月10日 11:15:29
3楼
看电路图这种保护器只能对电源端缺相或相序进行保护,不能对电机损坏或KM损坏保护。
如果你想一台保护器保护多台电机只能是牺牲保护器部分保护功能才能实现,这就像一个变频器控制多个电机一样。
回复
tnc
2014年08月10日 16:50:43
4楼
看来这是检测电压来判断断相的,不是通过断相后电机其他两相电流的变化来判断断相的。
回复
啊勇
2014年08月12日 08:06:38
5楼
若果安装断相保护,那台是起作用的!!不错说
回复
tanghaibo01
2014年08月12日 09:04:15
6楼
这种是相序保护,在电梯这块用的多,
回复
xiaoshuaichen
2014年08月12日 11:08:36
7楼
学习中!:)
回复
qianbochenhong
2014年08月12日 17:01:02
8楼

看电路图这种保护器只能对电源端缺相或相序进行保护,不能对电机损坏或KM损坏保护。
如果你想一台保护器保护多台电机只能是牺牲保护器部分保护功能才能实现,这就像一个变频器控制多个电机一样。
回复
qishiniandai2005
2014年09月14日 17:20:39
9楼
有接在电机接线盒内的电机保护器,那种才能对最终电机提供保护(必须带温度检测的那种)
回复
飞啊飞啊
2014年09月15日 06:17:43
10楼
clkdat 发表于 2014-8-8 21:21 看电路图这种保护器只能对电源端缺相或相序进行保护,不能对电机损坏或KM损坏保护。只要你的KM能够通过所需 … 这么专业啊,电气是我的学习方向。
回复