土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 有关前室加压送风系统风量的选择?

有关前室加压送风系统风量的选择?

发布于:2014-08-06 09:45:06 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我听一些前辈说,他们做高层楼梯间和前室的加压送风都是根据《高规》里的表格直接选择的。没有通过计算。那我想请问各位大神,这样这样选可以吗?那都是大于24m的高层建筑,防烟楼梯间自然排烟前室或合用前室加压送风,那12层和18层的前室选择表中的风量应该分别选择多少合适呢?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • sjf_1108
    sjf_1108 沙发
    csz0812 发表于 2014-8-15 16:42 还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。 …首先地上地下是两部楼梯,地上18层地下3层应该地上按18层计算,地上按3层计算
    2014-08-21 17:09:21

    回复 举报
    赞同0
  • weibo_1407227122431
    还有算前室和合用前室的加压送风量的时候,《高规》规定20层以下,门开启数量n=2;20层以上门开启数量n=3。想请问各位假如地上18层,地下3层,那应该是按18层算还是按21层算?关于这个n应该怎么取值?麻烦各位大神解惑?????
    2014-08-15 16:42:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有关地下车库风机的选择问题?

一个高层的地下汽车库,其中有一个防火分区面积是3983.8m2。分成两个防烟分区,防烟分区1面积:1998m2;防烟分区2面积:1985.8m2。则防烟分区1的排烟量:(1998m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47472m3/h;防烟分区2排烟量:(1985.8m2 X3.6m)X6次/h X1.1=47183m3/h。最后选用的风机型号为:HTFC(DT)-IV-No30S2( 52100/30590 m3/h, 1199/565 Pa 42/32.0 KW )【两台】。这是一个双速风机。平时排风,消防排烟。

回帖成功