宿舍消防系统
daceyliu
daceyliu Lv.2
2007年10月10日 12:04:00
只看楼主

一栋7层宿舍,楼高26米,占地面积3200平方米,建筑面积19000平方米。请问需要做喷淋系统吗?

一栋7层宿舍,楼高26米,占地面积3200平方米,建筑面积19000平方米。
请问需要做喷淋系统吗?
免费打赏
yeleixiaor
2007年10月10日 14:38:27
2楼
不需要,具体你看看建筑设计防火规范,里面有详细说明
回复
whj1102
2008年10月22日 17:56:46
3楼
走道及公用部位要设喷淋
回复
wekee2004
2008年10月22日 21:18:02
4楼
同意楼上的观点,超过24米是二类高层了。
回复
老谭
2008年10月23日 00:25:25
5楼
3楼,4楼都错了.
请看< <建规> >1.O.2条的条文解释:
为与现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045协调,将9层及9层以下的公寓、宿舍等非住宅的居住建筑也包括在本规范的适用范围内,其适用范围也以建筑的层数划分。
故按建规,不用设喷淋
回复
leeeeeeee2008
2008年10月24日 20:26:16
6楼
3楼,4楼都错了.
请看< <建规> >1.O.2条的条文解释:
为与现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045协调,将9层及9层以下的公寓、宿舍等非住宅的居住建筑也包括在本规范的适用范围内,其适用范围也以建筑的层数划分。
故按建规,不用设喷淋
回复
ggggbao
2008年10月24日 20:35:56
7楼
请看< <建规> >1.O.2条的条文解释:
为与现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045协调,将9层及9层以下的公寓、宿舍等非住宅的居住建筑也包括在本规范的适用范围内,其适用范围也以建筑的层数划分。
故按建规,不用设喷淋
回复
ggggbao
2008年10月24日 20:36:23
8楼
请看< <建规> >1.O.2条的条文解释:
为与现行国家标准《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045协调,将9层及9层以下的公寓、宿舍等非住宅的居住建筑也包括在本规范的适用范围内,其适用范围也以建筑的层数划分。
故按建规,不用设喷淋
回复

相关推荐

APP内打开