禁忌一:冷水机组的容量和空气处理设备以及末端装置的容量不匹配 冷水机组的容量和空气处理设备以及末端装置的容量不匹配的情况,在施工中时有发生,如不进行及时的处理,将给工程带来很大的损失。 冷水机组的容量和空气处理设备的容量不匹配,是指冷水机组的制冷量大于空气处理设备的冷却能力。这种情况下,在夏季最大负荷时,空调的使用效果将达不到要求。 因此,建设单位以及施工单位在施工前熟悉施工图的过程中,应对其进行核算,如发现问题,要及时的处理解决,进行必要的调整。
禁忌一:冷水机组的容量和空气处理设备以及末端装置的容量不匹配
冷水机组的容量和空气处理设备以及末端装置的容量不匹配的情况,在施工中时有发生,如不进行及时的处理,将给工程带来很大的损失。
冷水机组的容量和空气处理设备的容量不匹配,是指冷水机组的制冷量大于空气处理设备的冷却能力。这种情况下,在夏季最大负荷时,空调的使用效果将达不到要求。
因此,建设单位以及施工单位在施工前熟悉施工图的过程中,应对其进行核算,如发现问题,要及时的处理解决,进行必要的调整。
禁忌二:喷淋室的喷淋水泵选用不当
喷淋室的喷淋水泵如果选用不当,将导致喷淋室喷淋水量下降,冷却能力减少。在空调符合计算准确的情况下,使得系统达不到设计时的效果。喷淋室水泵的使用,是按照空调冷负荷与水气比系数计算出最大喷水水量,再用允许的喷水压力和计算的管路压力损失,确定水泵的扬程。
在实际中,喷淋室水泵的喷水量一般小于设计的最大喷水量,其主要原因有:
1、在选用水泵时,对水泵特性以及管路特性的概念混淆;
2、在选用时泵时,对喷淋管路压力损失缺乏准确地计算。
禁忌三:空调冷(热)水系统或冷却水系统的水泵扬程选用过高
空调冷(热)水系统或冷却水系统的水泵扬程选用过高,在系统运行过程中,不断增加能耗,而且在运转中容易将水泵的电动机烧坏。
选用的扬程过高在工程施工中常有发生,由于施工单位施工经验不足,常在试运转的时候发生这种情况。水泵的扬程过高是由两个方面的原因造成的,其一是在计算时候忽略了膨胀水箱或冷却塔至水泵高差而产生的静压,从而水泵扬程过高;其二是任意加大安全系数,使水泵扬程过高,反而达不到安全的目的。
施工单位虽然以施工图为施工的依据,但是为了保证工程质量,在施工准备或设备订货前应予以核对,如发现问题应及时提醒设计单位提前更正。
禁忌四:组合式空调、风机盘管等设备的左右选用不当
空调设备的冷(热)水接口方向由于左式或右式的选用不当,误将左右颠倒,与空调水管系统的设计方向不符,造成配置的返工或管路绕行,甚至由于空调设备与墙的距离较小而无法操作。在空调施工准备阶段,特别是在设备订货前应认真核对空调设备的左右式,再根据选用的产品样品资料进一步核对,做到提前发现问题及时解决,避免造成不必要的损失。
空调设备冷(热)水管接口方向,一般按下列方法确定:
1、对于组合式空调器进出水接管的方位,是以人朝向顺主气流方向站立来区别的,即可确定左式或右式。
2、对于风机盘管机组进出水接管的方位,是以人朝向正面出风口来区别左右的,即可确定左式或右式。
3、对于新风机组进出水接管的方位,是以人朝向进风口来确定左右的,即可确定左式或右式。
4、对于变风量空气处理机组进出水接管的方位,是以人朝向回风口来区别左右的,即可确定左式或右式。
良好的设备选择配合精良的施工安装,无疑使得空调的使用效果达到极致。了解并注意空调设备选用时的注意事项,不仅是对空调的质量负责,同样也是对空调的使用效果负责,更重要的是,良好的选择也能为使用带来良好的使用效果,以及不会出现经常性的维修。