电容柜里的热继电器的额定工作电流和额定电流范围的区别,怎么选择?
天天的天
2014年08月07日 10:01:37
只看楼主

电容柜里的热继电器的额定工作电流和额定电流范围的区别,怎么选择?

电容柜里的热继电器的额定工作电流和额定电流范围的区别,怎么选择?
免费打赏
lejinghuan
2014年08月07日 10:03:29
2楼
通常设备的工作电流都会比额定电流低10%吧
回复
beida_energy
2014年08月07日 15:07:32
3楼

引用一段文字给你看看,看是否有用。
在实际中,电流表上显示相同电流的情况下,而且是同样截面的导线的情况下,电容器的导线就比其他负载相同电流下要热。有可能就是谐波电流虽然流过了,但普通电流表不能准确显示其值。所以有时候看着电流不大,但其实比看到的要大很多。所以选择保护原件和开关时要注意。
回复
leedongcheng
2014年08月07日 22:21:02
4楼
个人意见补偿电容器不需要设置热继电器,原因有二:
一是电容器运行时允许通过1.45倍的额定电流(15%的制造误差、30%的谐波电流),这样如果设置热继电器并将其整定为1.5倍额定电流,与回路中全范围保护熔断器的保护范围重叠。
二是目前多采用干式电容器,而此类电容器内部层间绝缘击穿时,并不表现为电流显著增大,热继电器无法保护此类故障。
回复
葵子
2014年08月08日 06:23:03
5楼
没必要用热继。保险管和复合开关配合使用。
回复
beida_energy
2014年08月08日 09:35:10
6楼
leedongcheng 发表于 2014-8-7 22:21 个人意见补偿电容器不需要设置热继电器,原因有二:一是电容器运行时允许通过1.45倍的额定电流(15%的制造 …装还是要装的,现在主流产品都装。只是整定值要合适。主要为了防止由于温度过高或绝缘受损造成的过电流。等到短路跳闸,一般就晚点儿啦。
回复
leedongcheng
2014年08月08日 22:06:29
7楼
本帖最后由 leedongcheng 于 2014-8-8 22:07 编辑 beida_energy 发表于 2014-8-8 09:35 装还是要装的,现在主流产品都装。只是整定值要合适。主要为了防止由于温度过高或绝缘受损造成的过电流。 …恰恰相反,现在很多主流的电气品牌的补偿标准方案都是没有热继电器的,你简单算一下就知道,热继电器根本就是多余的东西,要么与Gg型熔断器保护重叠,要么就是根本保护不了。
回复
beida_energy
2014年08月09日 08:30:43
8楼
leedongcheng 发表于 2014-8-8 22:06 恰恰相反,现在很多主流的电气品牌的补偿标准方案都是没有热继电器的,你简单算一下就知道,热继电器根本 …只要热继电器的整定值合适,怎么保护不了呢?熔断器再好,也是短路保护,不是过载保护。
回复